• Página:
  • 1

TEMA: problema en 3 maquinas concuctos panasonic

problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39119

  • ALEX76
  • Avatar de ALEX76
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos el problema es que en una misma casa tiene 3 maquinas condutos panasonic 1x1 de r407C y resulta que almenos 2 tiene una fuga en el radiador de la maquina interior y la tercera va por el mismo camino sabeis a que se puede deber nunca me e encontrado igual a sido partida defectuosa o que??. gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39121

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Tienen hecho sifón? Los "eflubios" provinientes del desagüe pueden ser fatales,saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39123

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como dice Frequiviri se puede deber al tema del desagüe, anteriormente se ha hablado del tema ( a veces las baterías de la evaporadora se pican y se oscurecen debido a los vapores que provienen del desagüe)
Así que si no tienes sifones hechos empieza por ay
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39128

  • ALEX76
  • Avatar de ALEX76
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
hola pues la verdad ni me e fijado mañana lo mirare.gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39154

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
yo me he encontrado en unos 10 casos similares,el cobre se pone negro y deteriora el cobre provocando fugas.Todo a causa de algo corrosivo que entra por el desagüe,solo pasa en las unidades en las cuales la zona del desagüe esta en depresion,es decir aspira aire por el propio desagüe,que con un sifon posiblemente no se soluciona porque durante el invierno se seca y estamos igual,solucion definitiva es cambiar el desagüe de sitio(cosa bastante complicada) o bien instalar una bomba de condensados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39156

  • ALEX76
  • Avatar de ALEX76
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola compañeros pues la verdad no hay sifon y en todas ellas se a hecho el poro por la parte donde estaba el desague conectado asi que e pedido los radiadores y pondre unas valbulas de retencion de clapeta en algunos porque el sifon en 2 no cabe no hay sitio en el techo. muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39158

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos. No es lo más estético, pero sí lo más sencillo. Bajar el desagüe a la bañera por un ricón con canaleta.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 13 años 11 meses #39159

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Alex pues ya lo tienes claro, menos mal que hoy en día la mayoría de marcas ponen bomba de evacuación que si no tendríamos mas de estos casos
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema en 3 maquinas concuctos panasonic hace 11 años 8 meses #98045

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information