• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presion negativa en split

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172273

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Las mangueras del manometro estan bien. Teoricamente el mtc nuevo es de la misma capacidad es igual al anterior. Cual seria el inconveniente si no lo fuera?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172274

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Teoricamente es de la misma capacidad, me lo trajo el cliente y es por lo menos igual al anterior. El problema podria ser que no sea de igual capacida?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172275

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Teoricamente es de la misma capacidad, me lo trajo el cliente y es por lo menos parecido al anterior. Podria ser que no es la misma capacidad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172281

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por poder claro que puede ser éso y muchas cosas más , para éso mismo verificamos visualmente su etiqueta de características , sus dimensiones , su consumo , presiones de trabajo , temperatura......etc....etc.

Su fuera de menor capacidad las presiones y consumo eléctrico estarían descompensados .

Aunque cambien sus dimensiones exteriores lo que realmente nos interesa es su desplazamiento volumétrico y refrigerante , lo que sucede es que en las unit exteriores la mayoría de veces no hay espacio suficiente para instalar otro compresor con distintas dimensiones y modificaciones de tuberías .

Un saludo y ánimo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nuezy

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172289

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Fui a la casa donde compro el cliente y me dicen que es de 2250 y el oeiginal era de 2500, ahora se me armo un bolonqui de numeros, en la placa de caracteristicas de la unidad exterior dice que es es de 3000, estube gugleando los codigos y no coincide las capacidades. Pero bueno. Como no es mucha la diferencia entre el nuevo y el original... pienso que deberia andar igual. Se sigue formando escarcha a la salida del capilar, lo voy a reemplazar junto con el filtro de malla, porque anoche estube leyendo que cuando hubo aceite quemado en la unidad, el capilar se acolmata y aunque no se obstruya disminuye su diametro interior. Gracias por darme animo, de verdad lo necesito jeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172300

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Problema resuelto camaradas! La capacidad del mtc es la correcta 2250 fgs. Y todos los sintomas antes mencionados se debian a una pequeña obstruccion a la salida del capilar, desolde los caños barri, hice bacio, cargue refrigerante y las presiones fueron las deseadas para un buen funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172301

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos los que me ayudaron a resolver mi problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Presion negativa en split hace 7 años 5 meses #172305

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti compañero por terminar el post , un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.180 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information