Entre arranque y arranque de 3 a 5 mt es lo normal , si el equipo no alcanza la temperatura de set es otro problema .
Imagínate si lo paras por 15mt , cómo afectará a la temperatura de la sala .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que tipo de compresor usar
hace 7 años 7 meses #170207
hola ,lo siento si te enfadas, pero cambia el condensador,sala de servidores con un equipo solo mal vas, veras si no te gusto lo que dije sobre el tiempo de trabajo del compresor, nosotros yo por lo menos , no se cuantas horas de trabajo, eso lo dice la instalacion y el que esta programando el tiempo segun demanda, si trabajas en una sala de servidores, yo no se lo que es eso , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que tipo de compresor usar
hace 7 años 7 meses #170271
Saludos de nuevo muchachones les cuento que reicimos la configuracion no como la del video si no como la que aparece en el diagrama de conexion emerson y hay 2 cambios significativos 1 los amp bajaron a 21 y algo que no sabemos porque y si pudiera dañar el compresor es que la bobina de arranque aunque se desconecta pues al momento del encendido llega a 34 y luego baja a los 21 queda con 13 amps es normal esto o seguimos teniendo algo mal? en cuanto al frio anda perfecto la habitacion se mantiene en 21º con todo funcionando
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En el arranque el consumo con rotor bloqueado ( LRA ) es normal si está dentro de los valores del fabricante ( fíjate en la pegatina de compresor su valor ) luego también es importante no demorar demasiado la maniobra de el relé ya que en 1 segundo cómo máximo se realiza todo el arranque
También es importante que las presiones estén compensadas entre los arranques y paros , esto ayuda a que el arranque sea más suave .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Saludos no me refiero al arranque el mismo al iniciar sube a 40 amps por menos de 1 segundo luego se estabiliza a 21 o 22 amp la cuestion es que si es normal que el cable de la bobina de arranque quede con 13 amps de consumo ya despues de haber arrancado. en ambas lineas 1 y 2 el amp es lo mismo 21
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que tipo de compresor usar
hace 7 años 7 meses #170335
Perfecto amigo les agradezco a todos su paciencia e invaluable ayuda todo a quedado trabajando perfectamente si gustan pueden cerrar el post Gracias de nuevo Hasta la proxima
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Saludos muchachos luego de haber cerrado el post me veo en la obligacion de abrirlo nuevamente por un sonido en el compresor el mismo ocurre en cualquier momento u hora del dia los amps son estables y el frio igual efria de manera constante perfectamente a ver si me pueden dar una luz a que se puede deber no es un sonido de golpe es el mismo sonido del compresor pero mas fuerte no se si lo puedan apreciar en los audio que les subo pero midiendo en decibeles con un celular que no es la mejor manera se incrementa de 72 a 96 aproximadamente espero que si y me puedan echar una mano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que tipo de compresor usar
hace 7 años 7 meses #170915
Revisa recalentamiento en el arranque de compresor y antes de parar , puede ser que en algún momento le llegue líquido al compresor , recuerda que los compresores scroll toleran un poco golpes de líquido , pero también se rompen .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.