TEMA: Que tipo de compresor usar

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169569

  • elmismo
  • Avatar de elmismo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Saludos a los amigos del foro les tengo la siguiente consulta estoy en la busqueda de un compresor para una unidad de 60000btu 5tn 220v el original se quemo la unidad usa r22 la indecision viene en que tipo de compresor pueda ser mas eficiente y duradero ya que el mismo trabajara unas 23 horas al dia por no decir las 24 horas y la temperatura exterior en ocasiones ronda los 36 grados ambiente cual me recomiendan scroll o de piston gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169571

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, las instalaciones frigorificas se suelen calcular para que funcionen un maximo de 16 horas dia, en cuanto al compresor tienes varios tipos donde escoger hermeticos o semihermeticos unos mas "duros" y otros mas asequibles, luego tienes alternativos y scroll entre otros muchos tipos de compresores pero deberias empezar planteandote la sustitucion de todo el equipor por otro mayor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169580

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
demasiadas horas,demasiado buenas son las maquinas,no hay maquina mala, si no mala instalacion.digo igual que seliño, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169584

  • elmismo
  • Avatar de elmismo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Entiendo claramente lo de excesivo uso ya veré como recortar eso ahora la pregunta es cual aguantaría más trabajo duro un semi-hermetico un scroll o u hermético de pistón gracias por sus respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169585

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Por estos lares, el R22 esta "extinto" y prohibido...en tu caso yo me decantaría por el scroll si el dinero no es un problema, en caso contrario te recomendaría un hermético de pistón tipo maneurop o similar...la diferencia de precio suele ser grande, para un equipo usado y averiado optaría por el segundo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, jebesat, Fran Enríquez

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169594

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Siempre el Culpable es el Compresor.
.
Cuando No Se Tenia Que Cambiar El Aceite, Un Compresor Que Nunca Parara, Duraba Mas Que Otro Que Hiciese Ciclos de Encender y Apagar.
.
Se Producen Averias En El Arranque.
.
Hay Menos Partes y Piezas Durante el Funcionamiento, Que en El Arranque.
.
El Aceite Siempre Esta Lubricando y Retornando En Funcionamiento.
.
No Es Lo Mismo, Mantener Refrigerado Algo Que Esta Produciendo Calor Permanentemente, Un Reactor, acuerdense de Fukoshima, Que Una Camara Aislada, Donde Para Por Frio, Y Absorbe el Calor Por Perdidas o Infiltraciones, Permitiendose Ademas Una Ligera Variacion de Temperatura.
.
Como unos Pedazos de Acero, Con Cobre o Aluminio y Plasticos, Van A Sentirse Agotados?.

.
Ademas, Por Que , los Inverter los tratan de diseñar para que Nuncan Paren?
.
Todo Sera El Diseño Que Hagan, Para El Uso Que Le Van A Dar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, martinie, friosil, rodrigomigel@gmail.com

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169597

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Depende de la aplicacion pero..

Los scroll aguantan tela, por poner un ejemplo, los contenedores refrigerados ,en su gran mayoría usan Scroll y dan la vuelta al mundo con condiciones nefastas de temperatura exterior etc etc
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, martinie, rodrigomigel@gmail.com

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169598

  • elmismo
  • Avatar de elmismo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias por sus respuestas se va a optar por este equipo Copeland ZR61K3-PFV-130 es scroll caro muy caro el compresor dañado usaba relay de intensidad para el arranque este equipo por lo que pude leer solo usa condensador de arranque me podrian confirmar si es asi y de cuanto tendria que ser dado el caso o algun diagrama de conexion gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169601

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8700
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
[attachment:1]Screenshot_2016-08-18-06-
57-27.jpg[/attachment]
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, multimarcas, rodrigomigel@gmail.com

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169602

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8700
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí te dejo un documento ( al final de página ) con los accesorios necesarios para su funcionamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169603

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8700
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Recuerda que sino limpias el circuito frigorífico , los rescoldos de la quema de un compresor quemaran el éste .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Que tipo de compresor usar hace 7 años 7 meses #169609

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola silen por que no pones una letra en cada post, quedaria mejor,jajaja pio pio pio,
la foto es mia
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.440 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information