• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: el compresor se calienta y se apaga

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145540

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hizé la limpieza de un aire acondicionado de 9000 btu y al volver a conectarlo para su encendido al cabo de unos 15 minutos funciono bien la presión era normal al igual que el consumo, pero, al cabo de este tiempo empezo a subir el amperaje de consumo y la presion lo que ocasiono que el motor se recalentara y se apagara.
Mi pregunta es cual puede ser la causa de esta averia?
Revise la tuberia por si habia un extrangulamiento de la misma, previo a todo esto le realize un vacio a toda la tuberia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145549

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Cuando dices limpieza del aire acondicionado ¿A que te refieres?...¿al interior del circuito?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145567

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola compañero psantty faltan datos , presión ; consumo en amperios, temperatura , que carga de refrigerante le pusiste, que tipo de refrigerante, etc etc , mientras mas datos mejores serán las aportaciones , date cuenta que desde la pantalla del ordenador no podemos ver tu instalación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145587

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
limpieza de la evaporadora y condensadora, el consumo es de 4,3 A y una presion de 60 psi. pero como decia al rato empieza a subir el consumo llegando casi a 8 A y por ende la presion sube hasta 75 psi y se apaga el motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145588

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Extraño
Mañana
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145589

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
el refrigerante es r22 y antes del la limpieza tenia un consumo de 4,8 A y la presion era 60 psi por lo que no habia la necesidad de cargar mas refrigerante. en la leyenda que trae el compresor el consumo es de 4,5 A.
Ahora no se si la falla se debe a que el parecer el ventilador no esta funcionado como deberia, me explico, hay otro AA de las mismas caracteristicas y comparando la rotacion de las aspas del ventilador este pareciera que no gira con las mismas revoluciones que el otro he probado cambiando el capacitor de este pero sigue presentando la misma falla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145591

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
si, la verdad es que es muy extraño
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145592

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
psantty escribió:
el refrigerante es r22 y antes del la limpieza tenia un consumo de 4,8 A y la presion era 60 psi por lo que no habia la necesidad de cargar mas refrigerante. en la leyenda que trae el compresor el consumo es de 4,5 A.
Ahora no se si la falla se debe a que el parecer el ventilador no esta funcionado como deberia, me explico, hay otro AA de las mismas caracteristicas y comparando la rotacion de las aspas del ventilador este pareciera que no gira con las mismas revoluciones que el otro he probado cambiando el capacitor de este pero sigue presentando la misma falla


sDeberías cambiar el ventilador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty, cansino

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145593

  • psantty
  • Avatar de psantty
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hay alguna manera de saber si de verdad el motor es la falla, este es un motor de 220V 16W 0,27 A de consumo. Y encendiendo el ventilador da un consumo de 0,5 por lo que no estoy seguro si este es la causa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145600

  • nachomasterdj
  • Avatar de nachomasterdj
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
AMIGO,SERA QUE AL SOLDAR SE ABRA PASADO A CALENTAR EL PROTECTOR TERMICO QUE TRAE AL INTERIOR DEL COMPRESOR,REVISA ESA PARTE Y NOS CUENTAS,UN ABRAZO. Interes321fd
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145603

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si ya comentas que no ves que gien igual los ventiladores de ambos equipos, si este gira mas lento, puede causar una subida en la presion y provocar el fallo en el compresor, porque salte el protector termico. investiga el porque el ventilador no gira correctamente, prueba a cambiarle el condensador a dicho ventilador , por empezar por algun sitio, comprueba el salto termico de condensacion tambien, que si el ventilador no gira correctamente sera bastante alto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty

el compresor se calienta y se apaga hace 9 años 2 meses #145612

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El equipo lo estás verificando en modo frío o calor?
Recalentamiento /Subenfriamiento?
Temperaturas impulsión /retorno unit interior y exterior?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: psantty
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information