• Página:
  • 1

TEMA: Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129285

  • sebaxutn83
  • Avatar de sebaxutn83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola amigos, tengo una consulta: resulta que tengo para instalar un aire acondicionado Splip y para instalar requiere caños de 1/2 y 1/4 de pulgadas, en el lugar donde va existe una preinstalación con caños de 3/8 y 1/4 de pulgadas. que inconvenientes me encontraria si hago la instalacion con estos caños?
Sebastián
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129286

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Todo dependerá de la distancia entre unidades y de la potencia del equipo.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, hhsalas

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129289

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo, Seba, un gusto de saludarte y conocerte, en mi opinión, como poder hacer la conexión se puede, en los conceptos termodinámicos y de rendimiento de la unidad no se debe, (querido amigo , este tema fue tratado en alguna oportunidad, pero no sé dónde se encuentra el, o , los post, ruego las disculpas), lo importante, a mi entender, es cargar siempre lo previsto por el fabricante, en este caso pueda ingresar unos gramos más para contrarrestar en el funcionamiento de la bomba de calor, además siempre desaconsejan cambiar diámetros, más de una vez nos hemos visto obligados a no seguir estas pautas e incluso agregar más cañería, quedan funcionando bastante bien, lo que suele pasar cuando los diámetros son distintos, es sentir ruidos de pasaje de fluidos, los cuales son muy molestos en el silencio, (sobre todo cuando estas con la patrona en arrumacos, je,je,jeeee), en calor no se escucha porque el ruido de pasaje lo hace en la unidad condensadora , poner las punteras soldadas de las medida de las conexiones originales se logra la caída de presión adecuada para equilibrar bastante el sistema, para minimizar la perdida de rendimiento. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista teórico termodinámico no puede o debe hacerse cambio de diámetros, en la realidad, en lo práctico, se puede, respetando o intentando minimizar las caídas de presiones, es lo que se me ocurre querido amigo, los queridos amigos de la caballería nos darán su punto de vista, un cálido saludo para ti y muchas bendiciones.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129294

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues si es de menor diametro, no te vale la de 3/8 para que baya bien la tuberia deberia ser mayor ,que la de la maquina, no menor, te funcionara pero con poco rendimiento, el compresor trabaja mas, bombea menos refrigerante, gasta mas, pierde como un 25%y trabajara mas horas,poner tubo de 1/2,¿¿¿ pero si no es mucha tirada puede valerte, y no le resta potencia ni en frio ni calor, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129295

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Menor diámetro que el recomendado por el fabricante implica menor caudal de refrigerante y más caída de presión por tanto el equipo consumirá más y dará menos potencia. ¿Cuanto más y menos?, depende de la longitud de la tirada.

Al final paga el pato el cliente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129317

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Segun entiendo, en un split (unidad interior), los caños de succion son de 3/8, pero traen acople para caño de media en la mayoria de los casos. Analizando la situacion, en un evaporador tendria mayor presion y una temperatura de saturacion distanta a la tomada en la valvula de servicio de la unidad exterior y segun entiendo al tener un caño mas grande (me refiro al de 1/2), la diferencia estaria en el volumen de refrigerante dentro de ella que seria casi el doble siempre y cuando los caños tengan su medida en pulgadas cosa que en la realidad me parece que no es asi.
Para mi el caño de 1/2 puede ser perfectamente reducido a 3/8. Respcto al largo es otro tema.
Por favor si estoy equivocado corrijan
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
Última Edición: hace 9 años 11 meses por hhsalas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129320

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y la GARANTIA seguiria siendo valida?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hhsalas

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #129323

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
joreegue escribio: Y la GARANTIA seguiria siendo valida?

seguro que no y alguien paga el pato
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #130140

  • sebaxutn83
  • Avatar de sebaxutn83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola amigos, gracias por sus respuestas!!! la verdad fue por un tema del dueño del equipo para no gastar en los caños pero ya se convenció que debía hacerlo!!! si la garantía no la tiene la perdió hace como un año!! jeje La verdad, me sirvió de mucho sus consejos!! muchas gracias a todos!
Sebastián
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Conexión de cañeria de 1/2 a 3/8 hace 9 años 11 meses #130141

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information