TEMA: DAIKIN 2MX52H

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114639

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buenas noches, me gustaría me dierais vuestra opinión sobre el tema que expongo a continuación. Hoy he ido a ver una DAIKIN 2MX52H,el caso es que no rinde correctamente, chequeo con el mando y me da error U0,caída de de la baja presión debido a una insuficiencia de refrigerante o a un error en la válvula de expansión electrónica. He puesto los manómetros y las presiones están desproporcionadas.la baja la tengo alta,y la alta la tengo baja por lo que me da que es el compresor que no comprime como es debido.
Espero vuestras opiniones,gracias y saludos.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por jurado11.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114641

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Que refrigerante usas?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114642

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Que refrigerante lleva el equipo?
Deduzco al interpretar manometros y decir tu que esta alto que estamos ablando de R22, porque si fuera R410 estaria bajo, no alto.
Conecta manometro cn el equipo parado y mira si el nivel de compresion inicial es bueno o le cuesta, nose da mas datos, que temp habia en el exterior, filtros limpios?

Sigue informando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114643

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Pablo, R22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114645

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Ferclima, efectivamente el refrigerante es r22, temperatura exterior sobre 26c,interior 24c,en principio la aspiración esta fría al tacto,pero estas presiones me dan que pensar con estas temperaturas tendrían que estar en 4 bar en baja y unos 19 en alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ferclima

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114658

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
efectivamente. Sino 19 al menos 17. Todo indica a compresor bajo de rendimiento. Le cuesta comprimir y por tanto impulsar. Mira lo del primer arranque para estar mas seguro y quedarte mas tranquilo. Debera de ir bajando primero un golpe, y despues poco a poco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114669

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola Ferclima ,mańana tengo que volver para hacer las pruebas y el diagnóstico definitivo.gracias por todo y saludos cordiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114676

  • gxgpitic
  • Avatar de gxgpitic
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
hola jurado11 ,yo miraria tambien la valvula de 4 vias ,por las presiones ,pienso que la valvula de 4 vias te esta fallando, trata de tocar con la mano el tubo de aspiracion que esta entre la valvula de 4 vias y el compresor con la maquina puesta en frio ,deberia de tener casi la misma temperatura de la tuerca de baja(espero que me e explicado)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114681

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
gxgpitic escribió:
hola jurado11 ,yo miraria tambien la valvula de 4 vias ,por las presiones ,pienso que la valvula de 4 vias te esta fallando, trata de tocar con la mano el tubo de aspiracion que esta entre la valvula de 4 vias y el compresor con la maquina puesta en frio ,deberia de tener casi la misma temperatura de la tuerca de baja(espero que me e explicado)[/quo

Te has explicado perfectamente compañero, lo tendré en cuenta. Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114697

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola Jurado. Si el equipo es inverter cuando les falta mucho gas reducen las revoluciones del compresor para protegerse dando lugar a presiones de baja mas altas y las de alta mas bajas. Si le falta mucho gas muchas veces hay muy pocos bares de diferencia entre alta y baja. No se si es inverter ese equipo, creo que si
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114701

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Según el manual de Daikin estos son los problemas que hacen saltar la alarma "U0"
Esta maquina detecta la presión correcta de gas tomando como referencia la corriente consumida o también por la temperatura de descarga del compresor


Desconexión del termistor del tubo de descarga, intercambiador de calor termistor interior o exterior, habitación o termistor de temperatura exterior
  • válvula de cierre cerrada
  • escasez de refrigerante (fuga de refrigerante)
  • El bajo rendimiento de compresión del compresor
  • defecto de la válvula de expansión electrónica al aire libre
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 2MX52H hace 10 años 10 meses #114720

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola averia uo, caida de baja presion falta gas, o error en valv exp electronic, suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.