• Página:
  • 1

TEMA: Exceso de Gas refrigerante R410A

Exceso de Gas refrigerante R410A hace 11 años 2 meses #107136

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
EStimados colegas, tengo una urgencia.
Resulta que he cargado en exceso de gas, por fallas en la balanza. La presión en maquina parada da unos 25 bares, lo que creo que es excesivo. Y cuando en pongo en marxa, no hay salto térmico, solo funciona el ventilador.
He instaldo ya maquinas de este fabricante es KRAFTMANN, y en maquina parada dan como maximo 15 bares, y en marxa en bja llega a 8 bares, y tienen un salto térmico, aproximadamente de 15 ºC
Me duda, es puedo soltar parte del gas? Por lo menos no contaminare por que es R410A, pero lo que me preocupa es que la mezcla se desestabilice.

Ruego consejos, recomendaciones, o experiencias previas.

Un saludo Colegas.
2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Exceso de Gas refrigerante R410A hace 11 años 2 meses #107137

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
quichu2012 escribió:
EStimados colegas, tengo una urgencia.
Resulta que he cargado en exceso de gas, por fallas en la balanza. La presión en maquina parada da unos 25 bares, lo que creo que es excesivo.
Que temperatura tienes, esa presion se corresponde a 44ºC, si tienes otra temperatura distinta seguramente sera otro gas no R-410
Y cuando en pongo en marxa, no hay salto térmico, solo funciona el ventilador.
Es normal que si solo funciona el ventilador no tengas salto termico, deberas buscar el motivo por el cual no funciona el compresor
He instaldo ya maquinas de este fabricante es KRAFTMANN, y en maquina parada dan como maximo 15 bares, y en marxa en bja llega a 8 bares, y tienen un salto térmico, aproximadamente de 15 ºC
las presiones que indicas son de 7ºC de temperatura de evaporacion y 24ºC de temperatura ambiente parada
Me duda, es puedo soltar parte del gas? Por lo menos no contaminare por que es R410A, pero lo que me preocupa es que la mezcla se desestabilice.

Ruego consejos, recomendaciones, o experiencias previas.

Un saludo Colegas.
2_._
Pues no, no puedes soltarlo sin mas, yo recuperaria el gas haria prueba de estanqueidad presurizando con nitrogeno seco, repararia las posibles fugas, haia vacio y cargaria gas refrigerante nuevo al peso y si no te funciona la balanza mediria el recalentamiento cargando gas hasta que este alcance los 8ºc, ojo siempre controlando el consumo del compresor.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Exceso de Gas refrigerante R410A hace 11 años 2 meses #107139

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
no hay salto térmico, solo funciona el ventilador. ¿El ventilador del evaporador o el ventilador del condensador. Prende el copresor?
Cargado en exceso. La presión del refrigerante en el cilindro o en el equipo apagado será determinada por la temperatura ambiente y no por la cantidad. ¿De qué temperatura ambiente estamos hablando?

La presión da unos 25 bares. Los 25 bares equivalen a una temperatura de 45 grados Celsius. ¿De qué temperatura ambiente estamos hablando?

Parada dan como máximo 15 bares. Los 15 bares equivalen a una temperatura de 24 grados Celsius, ¿De qué temperatura ambiente estamos hablando?

Y en marcha en baja llega a 8 bares. Los 8 bares equivalen a 4 grados Celsius. ¿De qué temperatura ambiente en el recinto o habitáculo estamos hablando?


Me duda, es puedo soltar parte del gas? Por lo menos no contaminare por que es R410A, pero lo que me preocupa es que la mezcla se desestabilice. No debes soltar refrigerante bajo ninguna circunstancia, el refrigerante se recoge y lo debes hacer en forma liquida para que no ocurra deslizamiento. El R410a puede que no dañe la capa de ozono pero favorece el recalentamiento global


El R-410A HFC es una mezcla casi azeotrópica con temperatura de vaporización constante, con un deslizamiento mínimo
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por olfera. Razón: complementar idea
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare

Re: Exceso de Gas refrigerante R410A hace 11 años 2 meses #107167

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
excelente los compañeros xeliño y olfera , sigue sus consejos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Exceso de Gas refrigerante R410A hace 11 años 2 meses #107196

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, agregando a lo muy excelentemente explicito por nuestros queridos amigos, utiliza guantes y lentes de policarbonato para la actuación de este refrigerante, es bueno recordar, que tenemos que llegar a casa con el pan para la mesa, sanos y salvos, para disfrutar de nuestros amores, un golpe de líquido a los ojos es la ceguedad, líquidos en las manos pueden ser quemadura de segundo y primer grado, tu elijes, un gran saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Exceso de Gas refrigerante R410A hace 10 años 6 meses #118760

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por vuesta ayuda, pues al final no hubo necesidad de soltar gas, ni nada parecido. Lo que pasa creo que me apresure tomar presiones, cuando tengo que esperar un rato para que el compresor estabilice y equilibre el sistema, entonces las presiones se normalizan. Salto termico alredor de 14 grados consumos de 8 Amperios. Es un Kraftman de 18.000 BTU/h, les adjunto caracteristicas tecnicas.

Gracias por todo...
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de Gas refrigerante R410A hace 10 años 6 meses #118781

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information