• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Hielo en camara congelación

Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73485

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
,.-12 Hola!!!!
Soy el responsable de mantenimiento de un centro sanitario y tengo un problema con una maquina situada en una cámara frigorífica. Debido a la humedad ambiental todo el aire que entra en la cámara al abrir la puerta (puerta siempre abierta) acaba condensando y congelándose, un técnico me ha recomendado que instale un sistema mediante una tarjeta relé y un contacto magnético para que se desconecten los ventiladores cuando la puerta este abierta y evitar la entrada de aire húmedo, aprovechando sería necesario instalar una alarma de puerta abierta, ¿Qué modelo puedo instalar y donde lo puedo conseguir en la ciudad de Barcelona?, gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73504

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Con respecto al paro de ventiladores al abrir la puerta te comento que es muy habitual para bajos consumos de ventilacion colocar en la puerta un Micro de los llamados Final de Carrera donde la puerta al abrir y cerrar acciona ese microinterruptor.Consiguiendo el Paro/Marcha de los ventiladores.
No descarto el sistema que te aconsejaron pero yo no lo empleo.Creo que es mucho mas economico el que te comento.
La alarma de puerta abierta si es luminica podrias emplear este mismo micro.tambien puedes acoplarle un zumbador y todo ello a la distancia que sea necesario.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73506

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
La idea de poner un tarjetero no es mala, lo que ocurre que no pasaran la tarjeta y el problema seguira.

Tampoco valdria una cerradura electrica para la apertura ni con tarjetas ni codigos secretos. Imaginate que se quedara alguien encerrado dentro se moriria de frio.

Yo diria que mejor unos contactos magneticos en la puerta y por la parte de fuera para que no se congelen.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73540

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
si vas a manipular la maniobra de los ventiladores , para evitar que funcionen cuando abran la puerta te aconsejo que también desconecten la electro-válvula de liquido ya que si no la desconectas te pueden llegar liquido al compresor y provocar roturas de plato de válvulas , por otra parte
¿has contemplado la idea de colocar cortina de aire o cortina de lamas ? .

un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73550

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
La idea de poner un micro de final de carrera me parece muy simple y económica. Este micro debería tener doble interruptor (uno para los ventiladores y otro para activar la alarma de puerta abierta???? Te adjunto imágenes para que me aconsejes que tipo es más adecuado, gracias a todos por vuestra respuesta, me ha sido de gran ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73552

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Perdona no puedo adjuntar imagenes, es del tipo pulsador o palanca, gracias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73553

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias por la respuesta. Te comento que el sistema se compone de 5 cámaras una de ellas de congelación y de 2 salas de frio (preparación de alimentos) todo ello alimentado por una bancada de compresores con un solo circuito (marca ZANOTTI). El sistema de cada cámara ELIWELL dispone de un cuadro de control que controla cada cámara (frio, los ventiladores y el descarche), ¿Deberia igualmente desconectar la válvula de liquido de la camara de congelación para evitar problemas?
No he contemplado las lamas, pero me parece una buena idea.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Premiun.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73557

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Yo directamente cortaria la maniobra desde el selector de marcha/paro asi cortas la solenoide y los ventiladores y la maquina corta por recogida de gas, evitas glopes de liquido.

Las lamas es una opcion que te ayudara a evitar bastante problema de entrada de aire
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73558

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Ok, cortare la maniobra directamente desde el interruptor del cuadro de control (5 metros de distancia desde la puerta de la cámara frigorífica).¿No castigare demasiado la maniobra?¿Donde es mejor que corte desde el interruptor de marcha/paro o desde el contactor?, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73560

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
desde el interruptor, si corta la solenoide y para por recogida de gas
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73562

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Piensa en unas lamas o una cortina de aire , no se si por legislacion deberias de tenerlas puestas de todas formas (lamas), en lo demas estoy de acuerdo con los compañeros , el contacto magnetico va bien por fuera , al igual que el final de carrera , solo has de pensar en las personas que la utilizan y segun como la traten o sean de astutos para engañar las medidas de seguridad ( es habitual en todos sitios)colocar una u otra , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en camara congelación hace 12 años 7 meses #73564

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Eso pasa por no hacer "ANTECAMARAS" o "PRECAVAS".

-Un MAL DISEÑO-
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information