TEMA: ayuda camara

ayuda camara hace 12 años 8 meses #70800

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
hola chicos aver me comenta un compañero que ha hecho un cambio de gas a una camara de carne (lo cual quiere congelarla) era de r22 y ahora la a puesto el r422, al ponerla en marcha me dice que se le congela la valvula de expansion y no le enfria nada, alguno me puede decir como debe de trabajar el 422 una tabla o algo para tener de guia y por que se le puede congelar la valvula de espansion? ademas comenta que se le calento un poco el capilar del bulbo gracias chicos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda camara hace 12 años 8 meses #70812

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La càmara està preparada para congelaciòn? que tipo de refrigerante a puesto el 422A o el 422D? Si es el 422A tiene un deslizamiento de 2C, si la temperatura que quiere es -18C tiene que tener una presiòn de 2,5 bar, que ajuste la vet, y el recalentamiento y subenfriamiento sobre 7k, asì como comprobar el retorno de aceite al compresor para que este no falle. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda camara hace 12 años 8 meses #70849

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda camara hace 11 años 9 meses #95595

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.