• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: delta t

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69765

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me estoy liando o estamos diciendo lo mismo...jeje
Si la separación de las aletas es más pequeña, el aire tendrá más resistencia e irá dejando esa humedad, con lo que habrá más condensación y por tanto, más reseca el ambiente.

Por otro lado, si la separación de las aletas es mayor, el aire tiene menos superficie y menos resistencia. Irá dejando a su paso menos humedad, menos condensación y por tanto, menos reseca el ambiente.

Jordienex, la cámara de pescado aún estaría delante de la de verduras, es así??

Gracias por el aporte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69796

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
EsCaLoFrIoS escribió:

La prueba del 9,que quiere decir eso jordienex,mas roto por la mitad.

Nada especial,una prueba.
Cuando hacias una division sumabas los numeros de los diferentes componente y si se igualaban era que la division estaba bien hecha.

Si diseñas y calculas una instalación y compruebas que el delta T es correcto sabes que tu diseño va ha funcionar correctamente.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69798

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
picasso escribió:

Jordienex, la cámara de pescado aún estaría delante de la de verduras, es así??

Pues no necesariamente porque hoy en dia se mete en camara con hielo y todo.Depende los casos se ha de estudiar cada producto.Aunque te sorprenderias de las necesidades que tienen las verduras,aún cortadas siguen vivas y respiran.Me parece que son unas de las cargas con mayor calor latente que existen.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69800

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
picasso escribió:
Me estoy liando o estamos diciendo lo mismo...jeje
Si la separación de las aletas es más pequeña, el aire tendrá más resistencia e irá dejando esa humedad, con lo que habrá más condensación y por tanto, más reseca el ambiente.

Por otro lado, si la separación de las aletas es mayor, el aire tiene menos superficie y menos resistencia. Irá dejando a su paso menos humedad, menos condensación y por tanto, menos reseca el ambiente.

A ver Picasso,la aleta no condiciona para nada el delta T,es el delta T el que condiciona el diseño del evaporador.
El delta T es la diferencia entre la temperatura a obtener y la temperatura de evaporación.

Ejemplo:
Un evaporador para obtener 10º con un compresor bien diseñado de 1 Hp,el fabricante de ese modelo de evaporador te dice que conviene un salto termico de 7º y con el compresor que has elegido lo consigues.Evaporas a +3º.
Tendrás los rendimientos de diseño y como no vas a generar hielo puedes poner un paso de aleta estrecho y no necesitarás desescarche.Aún puedes poner mas aletas (estrechar el paso) y quitar tubo.
Si tu pones un compresor de 2 Hp puedes tener un salto termico de 12º,evaporaras a -2º.Puedes generar hielo y necesitar desescarche,debes darle mas paso de aleta para que no se bloquee de hielo y necesitaras mas tubo y el evaporador será mayor.
Si le pones un compresor de 7,5 Hp vas a bajar la evaporación a -30,con un salto termico (si quieres seguir obteniendo +10º) de 40º por lo que nada mas arrancar generaras hielo y necesitarás un paso de aleta considerable.
El paso del aire es un problema de ventilador.

No se si te he arreglado o te he liado mas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69801

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Un paso de aleta estrecho te da mas potencia pero debes trabajar a temperaturas elevadas.
Un paso de aleta ancho te permite trabajar a mas bajas temperaturas.
El delta T,si lo trasladas a un psicométrico,te puede dar hasta los litros de agua que vas a generar,y según su evaporación si se helará o no.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 11 años 9 meses #95546

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information