• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VET ESCARCHADA

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67080

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Disculpa Franex, pense que tu respondias, no me he fijado quien preguntaba.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67081

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
y ahora pregunto yo

válvula escarchada ,
¿y cual es el problema?
¿como de escarchada ?
¿donde esta situada la válvula?
¿fuera o dentro del evaporador?
¿te llega a la temperatura de consigna?
un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67083

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
picasso escribió:
Hola franex, se me antoja bajísima la presión de baja para el gas que lleva. 15 psi equivale a una temperatura evaporación de -60ºC

saludos

juanillo como andas loco hace tiempo no se nada de ti espero que todo vaya bien , aquí te dejo la tabla de presiones , un saludo

www.pecomark.com/rdgr.htm
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67088

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Muy buenas ,

no se si sera una tonteria pero , podria ser que el bulbo de la VET
este mal colocado????
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67091

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en el caso de hacer mal contacto la válvula estaría muy abierta por lo que la presión de baja subiría aparte también tendríamos mucho retorno de liquido hacia el compresor y nos costaría alcanzar la temperatura de consigna ,

en el caso de hacer un buen contacto pero no en el lugar indicado (antes de el final del evaporador) la válvula cerraría en exceso la presión bajaría en aspiración y apenas obtendríamos intercambio al no inundar el evaporador y nos costaría alcanzar la temperatura de consigna, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67098

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Muy sabios consejos....me ha venido vagamente a la cabeza una partida de
interclisa del año de la tos , que escarchaba y la temperatura de evaporacion era baja y lijar el tubo y volver a colocar el bulbo se puso a trabajar correctamente.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67100

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en el caso de la climatizacion es perjudicial la escarcha en el elemento de expansión ya que las temperaturas son altas , pero en el caso de la refrigeracion es normal que el elemento de expansión se escarche ya que estamos evaporando bastante mas bajo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67111

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En evaporación bajo cero es relativamente normal tener la vet escarchada.Pero atención,se te puede dar el caso que incluso la tengas hecha una bola de hielo (aunque te rinda y trabaje bien es una muestra de falta de gas o exceso de trabajo) pero SIEMPRE tendrás la mitad correspondiente a alta perfectamente limpia.Si no es así te está mostrando un emboce en el filtro de malla o bulbo parcialmente descargado,posible humedad tambien.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67115

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
les explico para que puedan tener todo un poco mas claro.

La valvula esta fuera del evaporador, como 7 cms, el bulbo esta conectado en la posicion de las 13:00 hrs. del reloj, ya que es una cañeria de 1", el equipo congela bien y rapidamente llega a su temperatura.
Mi pregunta es si es normal que se escarche o es sintoma de alguna falla que debiera corregir, ya que como explique anteriormente, es primera vez que instalo un equipo con 404a, ya lleva 3 dias funcionando sin problemas.
El otro dato que me faltaba es que la camara esta sin carga de mercaderia, ya que mañana llega su carga.

Muchas gracias por sus comentarios.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67120

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo,por lo que dices,que está bien.

Si está fuera del evaporador forrala,para que aproveche la expansión y no gotee cuando desescarche.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67123

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
te recomiendo que si puedes que la aislé, en el mercado existen unas fundas de goma aislante que las fabrica danfoss y sirven para sus válvulas , date cuenta que esta escarcha cuando se derrita por el flujo de el calor del descarche puede caer en el producto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67125

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
CHAPO!!!! :kiss: :kiss: :kiss:
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information