• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Pérdida rendimiento central positiva

Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #66882

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas compañeros.

Llevo el mantenimiento de una central positiva de salas con R-404, la cual me dá falta de rendimiento pero no tengo claro porqué. Me explico.


La central está compuesta por cuatro compresores semi-hermeticos de tres etapas que dá servicio a 10 salas. De estas 10 salas hay tres que no consiguen llegar a temperatura( 12ºC), el resto trabaja bién.

He revisado solenoides y dan paso ok, sin obstruciones. El deposito de líquido está al 15%, ( con lo cual tiene líquido), pero sin embargo las válvulas de expansión silban como si le faltara líquido. He probado a regularlas pero no hay ganancia.

En cuanto sepa lo que le pasa lo pondré. Mientras tanto son bienvenidas todas las opiniones. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #66883

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

el silbido de la valvula es falta de gas.
prueba a parar los demas servicios y dejar esos que no van, veras como entonces funcionan.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #66885

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

perdon me exprese mal. dije falta de gas, cuando tenia que haber dicho falta de refrigerante en la central.

las valvulas silban porque les llega gas, y les tendria que llegar liquido, cuando pares los demas servicios, entonces les llegara liquido que ahora no les llega y te ira bien, ya que dices que la solenoide abre .


saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #66898

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola 10 salas y hay 3 que no llegan a 12ºc, y como llega el aire por techo, por suelo,el aire llega directo,de una misma maquina, o tiene unidades en cada sala, como es,<<<<<por que 4 compresores no creo que sea dificil de controlar, si le pones los manometros,o ya estan puestos, sabras,si rinden bien, o mal, si hay alguno, que este bajo de carga lo veras, o el circuito de aire que alimenta las salas como es, llega aire de una sola unidad, o como,y los filtros como estan, y las compuertas, y el aire , no sera que es solo de mezcla , o no tengas retorno ,comprueba los compresores, si estan bien, es culpa del circuito de aire,por que si enfria en unas salas y otras no,tambien es posible que si es el final, no llegue caudal suficiente, o no losuficientemente fro,entonces cerraria la salida de aire un poco de las otras salas o es auto,para ver que pasa,

positiva y tienen que tener 12ºc que tienes hay para 12ºc
trabajan siempre los 4 compresores, de continuo no paran, o trabajan alternativamente,por que igual con la calor tienes mas demanda y no rinden mas, y puede que esten bien peroque no puedan con la carga termica, metieron mas cosas en esas salas,

si tienes algun compresor mal, trabajara al 50 60 % por ejp pero los otros trabajaran a plena carga, no pararan, segun la demanda que tengas,miralo y cuentas demasiado buenas son las maquinas, si se quejan sera por algo como nosotros,saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #66951

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola de nuevo.

Ayer probé a quitar servicios de la central, y efectivamente, las tres salas bajaron temperatura como un rayo.

Las presiones de trabajo eran y son correctas. Los compresores trabajan sobre un 75% y los condensadores sobre la mitad mas o menos. Los evaporadores están límpios y pasa buén caudal por ellos.


Parece entonces que es falta de refrigerante, pero no entiendo muy bien como le puede faltar refrigerante cuando en el calderín hay refrigerante.

Mañana se soluciona seguro.

Saludos ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #66956

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por que no mides el recalentamiento, y pones los manometros,haber que dicen,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67019

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Joseb71 y Javim.

El recalentamiento era bajo( lo medí a manímetro, no tenía termómetro); sobre 4,5 en baja y 19,5 en alta funcionando ventiladores de condensación al 50%-65%.

Creo que también tiene falta de rendimiento debido a que el refrigerante está descompensado por fugas que hay en la instalación.

Me han comentado que esta mañana le han metido 50kg y funciona sin problemas y que la descompensación no le afecta a penas.

Yo creo que funciona sin problemas porque la instalación va sobrada de largo.

Saludos y gracias ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67035

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El R404 se comporta casi como un refrigerante puro, el deslizamiento es muy bajo, es difícil que le afecte el fraccionamiento. Puede que en momentos puntuales con todas las solenoides abiertas y las VET pidiendo a tope no hubiera líquido suficiente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67049

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Me imagino que tendrá instalado reguladores de presión de evaporación?? revisalos, puede que esten cascados y la presión sea inestable, con lo cual no te rinde y te crea hielo

las temperaturas son iguales para todas las salas?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67052

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
También debes tener en cuenta que si falta refrigerante, la central puede estar al 75 % porque no hay presión suficiente como para que suba y entren más etapas, no se si me explico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67055

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Lozano; desconocía que el R 404 se comportara casi como un refrigerante puro. Siempre aprendiendo :cheer:

Que tal Spiritlight. La tª es la misma para todas las salas y la línea de aspiración no lleva reguladora alguna( al menos que yo sepa).

De todas formas, le metieron 50kg refrigerante y problema resuelto.


P.D. Si claro, si no hay refrigerante para que suba la condensación los ventiladores arrancarán según su consigna.

Saludos ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pérdida rendimiento central positiva hace 12 años 10 meses #67056

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Me refería a las etapas de los compresores.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information