TEMA: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS,

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61531

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
lafaraonadelfrio escribió:
amigo pepe me quedo prendado con tu exposición , ya sabes que te admiro mucho , hay me a hablado de este post el amigo juan (frequiviri) y no me e podido resistir a entrar y leerlo . la verdad es que este post es un lujo y me encanta todo su conteni9do , ¿pero nadie a pensado en un termostato con zona muerta ? ya que de esa manera evitamos un diferencial alto de histeresis y a la vez controlamos la temperatura con mas rigurosidad , en alguna ocasión e montado el eliwell no recuerdo el modelo en cuestión buscare por los archivos creo que en alguna ocasión te e mostrado (pepe) en alguna cámara de laboratorio de clima controlado para germinación este tipo de termostato , en fin pepe que me has hecho salir de mi descanso , jajajaj , un saludo y en hora buena por la exposición

Dios si se ha levantado la faraona de su letargo ,.-7 ,.-7 ,.-7
Que sorpresa verte por aquí Manu aunque sea en un lapsus, y mas si he tenido algo que ver.

Cada uno de nosotros toca un palo y este palo me encanta, así que disfrute como un enano explicando buenamente como pude el equipo con el que tenía problemas el amigo Jeison


Como ya te comente el eliwell de doble etapa con zona neutra (el IC 915 LX) lo utilizo bastante para cámaras de injertos y germinación tanto para temperatura como para humedad, siempre que no necesite una temperatura tan exacta.

Pero cuando queremos afinar mas la temperatura este controlador se queda atrás con respecto a el Omron, con un precio muy similar.

Tienes también en eliwell el EW7221 que ya te hace un control PID y no esta mal de precio,y creo que te acepta salida SSR.(pero sin multi setpoint)

El tema de utilizar el E5CN de Omron es porque a parte de hacer un PID muy preciso, en la mayoría de cámaras que tengo la necesidad de utilizarlos necesito varios set point dependiendo de la hora.
Y este controlador me soporta hasta 4 set point (4 temperaturas diferentes) con un simple cierre o apertura de contactos comandado por un reloj horario. Y sale muy bien también de precio.

Tengo que decir que no los conocía y utilizaba controladores bastante mas caros (eurotherm)y cuando os pregunte tu y Luis16 (creo que fue)me comentasteis los Omron así que gracias por la parte que os toca jajajajja

Para lo único que sigo utilizando los eurotherm es para una instalación que tenemos de 9 fitotrones con PID, mediante agua y válvulas proporcionales (pero ya tengo buscado un omron que me valga para cuando se rompa algún eurotherm y hacer la prueba)

Un saludo Manu
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61542

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
pepekelvin escribió:

Ahora bien si colocamos una válvula (ni mas ni menos que una KVL) entre el recipiente de liquido y la aspiración del motor ¿que sucederá?

Que cada vez que el controlador abra solenoide de liquido tendremos liquido en el evaporador, pero cuando la cierre no tendremos paso de liquido al evaporador.

empezaremos a descender presión en baja hasta el punto en que tenemos tarada la Kvl, .....""que nos abrirá paso entre el calderín y la aspiración del motor""..., refrigerándose nuestro compresor por el gas fresquito que le llega desde la parte alta del recipiente de liquido hasta nuestra aspiración.

O incluso derivando liquido del calderín a la aspiración, pero teniendo un recibidor de aspiración como es tu caso.
Si alguien no lo pilla que exponga las dudas.

Hola pepekelvin ,me ha surgido una duda sobre el parrafo que he extraido de tu explicacion.
Quiere decir que la KVL nos hace tambien de Valvula de expansion Fija(segun la regulacion que le hayamos dado)me refiero a la hora de recircular liquido del calderin al compresor o al separador de liquido en aspiracion.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61543

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Excelente explicacion, :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61548

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si no montas separador de líquido en aspiración, creo que la intención es coger gas de la parte alta del depósito de líquido, si coges líquido de la parte baja no creo que la KVL evapore el líquido, en ese caso habría que montar un separador de líquido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61552

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Es que ""en la parte alta del calderin"" lo que no hay es gas fresquito como dice pepekelvin,por eso no termino de comprender esta situacion,falta algo.
Ahora cuando al final de su explicacion dice que se puede desviar liquido a la aspiracion por ahi si llega "fresquito al compresor" pero de la parte alta NO ya que tenemos Gas a la presion de Alta y a su correspondiente temperatura de saturacion.
Por lo tanto entiendo que de la parte alta y a travez de la KVL solo logra mantener una determinada Presion en Baja eso si pero Fresquito...??? solo inyectando liquido lo coseguiriamos.
Pepekelvin iluminame por favor ,.-7 ,.-7 ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61593

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
pepe,oido cocina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61605

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseregue. Razón: cambiar palabra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 12 años 11 meses #61703

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Figotron tu mismo te has respondido.

Yo os comente que podíais hacerlo de las dos formas o bien de la parte alta del calderín (gas fresquito) o bien liquido directamente del recipiente, eso si con separador de liquido en aspiración.

El tema de la válvula no es para que haga de expansión, si no que como es lógico tenemos mas presión que la que vamos a tener en baja y con la kvl regulamos la presión que nos va a entrar hacia la aspiración cuando corte la solenoide de liquido, y evitamos poner una segunda solenoide.

Ademas seguro que teneís algún equipo pequeño por ahí tirado por el taller haced la prueba aunque sea manualmente (sin controlador) y lo veis. Aunque lo suyo es utilizar un controlador PID, pero para la prueba manualmente se ve el funcionamiento.

He de deciros que también hay que tener en cuenta con estos sistemas la vuelta correcta del aceite al cárter, así obligatoriamente instalar separador de aceite y haced pendiente y sifones.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORIFICA POSITIVA SIN HISTERESIS, hace 11 años 6 meses #97305

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.339 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information