hola gente tengo un problemaso tengo una central de frió de 404a en la cual la presión de alta se va por las nubes a 300 libras.
La central a 350 libras abre la válvula se seguridad para que no explote ningún caño ayer purgue los condensadores pero me quede sin refrigerante en la central y tuve que agregar la carga como hago para no perder refrigerante y deshacerme de los gases no condensables como oxigeno y nitrógeno bueno gente desde ya muchas gracias. ,.-32 ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60959
No sé a qué te refieres exactamente, pero esa operación necesariamente debería hacerse recuperando el refrigerante.
No sé si es factible lo que te propongo, pero lo correcto sería la recogida de todo el refrigerante del sistema, realizar un vacío exhaustivo y tras la sustitución de filtros realizar una carga de refrigerante nueva.
Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60960
de hecho ya se que no se debe tirar refrigerante pero puesto que le hago mantenimiento a una empresa importante de acá de argentina no creo que sean capases de hacer una carga nueva de refrigerante dado al coste del mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60962
si alguien metió la pata pero es la otra empresa que estba antes nosotros agarramos el mantenimiento hace poco y nos encontramos con esta dificultal gracias por tu aporte pero a que le llamas ¿recoger gas de baja? sera ¿hacer vació a la central y embotellar liquido en le tubo recibidor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60963
Recoger gas de baja, me refiero a PumpDown. O dicho de otro modo, cerrar la salida del recipiente de liquido, abrir solenoide y mantener el compresor arrancado hasta que la presión de baja esto sobre 0,2 0,3 kg.
Por cierto cuando he dicho antes de poner los ventiladores de condensador a tope, me refiero con el compresor parado.
El tema es que lo que estamos seguros que no es incondesable es el liquido que nos queda en el recipiente. El resto puede o no serlo y por lo tanto hay que eliminarlo de la instalación. Por supuesto control del aceite (yo diria cambio) y filtros deshidratadores
muchas gracias por tu in :whistle: fo lo voy a llevar a la practica es lo que hacia pero no tome en cuenta el tema de cerrar el vació y poner el condensador a tope lo estaba purgando sin hacer vació al sistema por eso capas se me fue tanto refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60971
¿Condensa por agua? Por lo que deduzco creo que sí. En el condensador, los incondensables(burbujas), se van a la parte superior. Si es del tipo multitubular por ejemplo, puede que tengas un purgador, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60977
Haber si recuerdo como era asi de memoria... para esto hay un proceso que explica como hacerlo.
Si es condensador por aire que me imagino que así sera, tendrás que realizar pump down como dicen por ahí para retener el máximo refrigerante en el condensador, cerrar las válvulas del condensador si es que hay, dejar los ventiladores del condensador un rato, y con el manometro puesto en el condensador tendras una temperatura equivalente a la presión que hay dentro del cicuito, y una temperatura real que es a la que esta el aire que esta entrando en el condensador. Entonces toda esa presión a mayores seran incondensables, debes purgar por la parte superior del condensador hasta igualar presiones. Y realizar esta operación varias veces.
Bueno igual se me pasa algo o me lio algo, pero es asi básicamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ¿como elimino los gases no condensables?
hace 13 años 1 mes #60979
A mi me enseñaron en curso en la anterior empresa donde trabajaba, pero ahora no tengo aquí el temario para poder consultarlo. Recuerdo que se hacía siempre en el condensador por la razón de poder meter los ventiladores y así poner el refrigerante a temperatura ambiente. Despues de una vez que esta a temperatura ambiente toda presión que pase de la que deberia tener a esa temperatura son incondesables, como siempre estan en la parte superior al estar parado pues es abrir la purga hasta igual y listo.
Ya digo ahora no tengo aquí la documentación en donde me lo ponia pero o mucho me equivoco o era asi.
En el calderin no puedes jugar con el tema de tener el refrigerante a una temperatura determinada para comparar. Que pasa que en el calderin sueles tener una valvula para poder purgar en la zona alta y en el condensador en instalaciones pequeñas o normales por norma genera no se deja valvula para purgar...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.