• Página:
  • 1

TEMA: placas de caracteristicas y seguridad

placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 2 meses #58466

  • angelfg
  • Avatar de angelfg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Licenciado en frescologia
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas tardes. Necesitaria que alguien me proporcione alguna plantilla para la placa de las caracteristicas de una instalacion frigorifica y del cartel de emergencia de lo mismo.
Debido a una inspeccion de industria se lo han solicitado a mi cliente y nunca la hemos hecho.
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 2 meses #58473

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Te conteste antes, pero me he informado mejor leyendo un poco el nuevo Boletín Oficial del Estado.

Mira

* Descargate el boletín -> www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf

* Avanza hasta la página 18; Artículo 28. Cartel de Seguridad.


Espero que te sirva!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 2 meses #58480

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
El nuevo entra en vigor a los 6 meses de su publicación en el actual lo que tienes que poner es esto.
El de caracteristicas dentro de la sala de maquinas
[img/]

Y el de instrucciones de seguridad en la entrada de la sala de maquinas
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Un saludo Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 1 mes #58636

  • angelfg
  • Avatar de angelfg
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Licenciado en frescologia
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchisimas gracias.

Problema resuelto. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 1 mes #58675

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Y esto lo que te encontraras en el nuevo reglamento puesto literalmente.

2.2. Manual de instrucciones.

2.2.1. Las instrucciones de manejo deberán proporcionarse por la empresa frigorista,
facilitando las indicaciones de funcionamiento del sistema de refrigeración e
incluyendo las precauciones a adoptar en caso de avería o de fugas. Estas
instrucciones e indicaciones se redactarán en todo caso en español y podrán estar
repetidas en otros idiomas acordados entre la empresa frigorista y el titular de la
instalación.
2.2.2. El manual de instrucciones incluirá, como mínimo y si procede, la siguiente
información:
a) Finalidad del sistema.
b) Descripción general de la instalación, de las máquinas y equipos, indicando el
nombre de la empresa frigorista responsable de la instalación, dirección y
teléfono, así como el año de su puesta en marcha.
c) Descripción y detalles de funcionamiento del sistema completo (incluyendo
componentes), con un diagrama esquemático del sistema de refrigeración y un
esquema del circuito eléctrico.
d) Instrucciones concernientes a la puesta en marcha, parada y situación de
reposo del sistema y de las partes que lo componen.
e) Programa de mantenimiento y revisión, así como control de fugas de
refrigerantes que debe realizarse, especificando el personal competente y
procedimiento a seguir.
f) Causas de los defectos más comunes y medidas a adoptar y la necesidad de
recurrir a técnicos de mantenimiento competentes en el caso de fugas o
averías.
g) Indicación sobre la incidencia ambiental del sistema y su consumo energético,
así como buenas prácticas para minimizar y controlar dicho consumo, mediante
el análisis de los parámetros COP, capacidad frigorífica y rendimiento del
compresor/compresores.
h) En el caso de los refrigerantes halocarbonados se incluirá información
especificándose la obligatoriedad de su recuperación por profesional
competente e incluyéndose instrucciones de recuperación y tratamiento
ambiental.
i) Precauciones a adoptar para evitar la congelación del agua en los
condensadores, enfriadores, etc. en caso de bajas temperaturas ambientales o
como consecuencia de la reducción normal de la presión / temperatura del
sistema.
j) Precauciones a adoptar cuando se trasladen sistemas o partes de los mismos.
k) Instrucciones detalladas relativas a la eliminación de los fluidos de trabajo y
componentes, así como sobre gestión de residuos y desmantelamiento de la
instalación al final de su vida útil.
l) La información expuesta en el cartel de seguridad del sistema (véase el
apartado 2.3.), si es necesario, en su totalidad.
m) Referencia a las medidas de protección, primeros auxilios y procedimientos a
seguir en caso de emergencia, por ejemplo, fugas, incendio, explosión.
En el caso de instalaciones con potencia en compresores mayor de 10 kW deberá,
además, contener:

n) Instrucciones de mantenimiento del sistema completo, con el programa
adecuado para el mantenimiento preventivo y las revisiones del control de
fugas y anomalías a realizar.
o) Instrucciones relativas a la carga, vaciado y sustitución del refrigerante.
p) Instrucciones relativas a la manipulación del refrigerante y a los riesgos
asociados con dicha operación.
q) Necesidad de la comprobación periódica del alumbrado de emergencia,
incluyendo la iluminación portátil.
r) Instrucciones relativas a la función y mantenimiento de los equipos de
seguridad, protección y primeros auxilios, dispositivos de alarma e indicadores
luminosos.
s) Indicadores para la configuración del libro de registro (véase el apartado 2.5.).
t) Los certificados requeridos.
2.2.3. Las partes interesadas deberán describir los procedimientos de emergencia a
seguir en caso de perturbaciones y accidentes de cualquier naturaleza.

2.3. Cartel de seguridad.

En la proximidad del lugar de operación del sistema de refrigeración se colocará un
cartel bien legible y adecuadamente protegido.
En caso de sistemas partidos o multipartidos, el lugar de operación podrá considerarse
aquel donde esté instalada la unidad exterior.
Si en la misma sala de máquinas o planta existen varios sistemas de refrigeración
independientes se colocará un cartel por sistema, o bien un cartel que refleje los datos
de cada sistema.
Este cartel contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Nombre, dirección y teléfono de la empresa instaladora, el de la empresa de
mantenimiento y en cualquier caso, de la persona responsable del sistema de
refrigeración, así como las direcciones y números de teléfono de los bomberos,
policía, hospitales y centros de quemados más cercanos y teléfono de emergencias
(112).
b) Carga en kg y tipo de refrigerante utilizado en el sistema de refrigeración, con
indicación de su fórmula química y su número de designación (véase IF-02).
c) Instrucciones para desconectar el sistema de refrigeración en caso de emergencia
especificándose la obligatoriedad de su recuperación por profesional
competente e incluyéndose instrucciones de recuperación y tratamiento
ambiental.
d) Presiones máximas admisibles.
e) Detalles de inflamabilidad del refrigerante utilizado, cuando éste sea inflamable.

2.4. Planos.
En un sitio visible de la sala de máquinas se colocará un diagrama de las tuberías del
sistema de refrigeración, mostrando los símbolos de los dispositivos de corte, mando y
control.
2.5. Libro de registro de la instalación frigorífica.

2.5.1. El titular conservará a disposición de la administración competente el libro de
registro del sistema de refrigeración que deberá estar debidamente puesto al día
por la empresa frigorista responsable del mantenimiento de la instalación.
2.5.2. En el libro de registro de la instalación frigorífica se deberá anotar la siguiente
información:
a) Nombre del titular de la instalación, dirección postal y número de teléfono.
b) Ubicación y destino de la instalación.
c) Fecha de la puesta en marcha.
d) Empresa frigorista que ha realizado la instalación, con número de registro y
categoría, dirección postal y número de teléfono.
e) Empresa frigorista contratada para efectuar el mantenimiento con su número
de registro, dirección postal y número de teléfono.
f) Modificaciones, sustituciones de componentes y ampliaciones del sistema a
partir de la primera puesta en servicio, si procede.
g) Resultado de las pruebas periódicas de rutina.
h) Detalles de cualquier trabajo de mantenimiento o reparación especificando la
identificación de la empresa o del técnico que llevó a cabo el mantenimiento o
la reparación.
i) Tipo, clase (nuevo, reutilizado o reciclado) y cantidad de refrigerante en kgs.
que ha sido cargado (véase también el apartado 6.6. de la Norma UNE EN
378-4) y cantidades recuperadas durante el mantenimiento, la reparación y la
eliminación definitiva, especificando el técnico competente y el destino del
refrigerante recuperado.
j) Lubricante utilizado y contenido en litros.
k) Períodos prolongados de parada.
l) Siempre que se produzca un escape o avería sin escape, se detallará el punto
exacto donde se ha producido (con pintura roja), especificando su situación
sobre el esquema y la causa. Se anotará también el tiempo que se ha tardado
en reparar la avería y en caso de haberse producido un escape de gas, se
indicará la cantidad perdida y la recarga y en ambos casos se detallarán las
medidas adoptadas para que el incidente no se repita.
m) Resultados de los controles de fugas referidos en la IF-17, especificando fecha,
resultados, zona y causa de fuga, si la hubiera, así como la identificación del
profesional acreditado que haya realizado la revisión.
2.5.3. El libro contendrá en su parte inicial, junto con las instrucciones que se consideren
necesarias, claramente especificado que el control posible de escapes de
refrigerante de la instalación deberá ser efectuado a partir de carga superior a 3 kg
En el libro, cada anotación ocupará una página o páginas completas, señalando
con una línea oblicua la parte no utilizada. Al pie de cada página (únicamente una
operación por página) figurará la fecha, la firma del titular y la firma y número de
carné del frigorista. También figurarán los nombres de las empresas gestoras de
residuos que hayan realizado las operaciones de reciclado, regeneración o destrucción.

Ahi lo llevas
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 1 mes #58676

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Todo eso y mas para empezar.

Tenemos seis meses para que nos pongamos las pilas.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 1 mes #58709

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias por la aclaración pepe! Ya veo que le has dado caña ehh, jeje

saludosssss
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 13 años 1 mes #58933

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Es lo que nos queda empaparnos y ponernos al día, ya que sera el pan nuestro de casa día nunca mejor dicho jajajaja
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: placas de caracteristicas y seguridad hace 11 años 9 meses #95486

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information