Pagar, estos pagan, solo que un cliente solo no llega para sostener una empresa, y la mayoria, como bien sabemos de pagar...¿que es eso?
Bueno, la camara tiene presostato doble nuevo, control de condensacion, VET para 404 nueva, orificio nº4.
El sistema trabaja ahora condensando entre 40 y 46ºc, evapora a -30ºC, subenfriamiento total medio(despues de intercambiador alta-baja)13ºC, subenfriamiento medio en condensador, 9ºC, recalentamiento total 11ºC, recalentamiento en evaporador perfecto, 7ºC.
Manometros y termometros van muy bien.
Temperatura de impulsion en evaporador, -26ºC.
Aparentemente, esta trabajando en unas buenas condiciones. Hace escarcha al principio de los tubos, aunque la humedad alta que habia ayer influye. Pero, me parece demasiada.
La camara es R-404A y tenia fuga. Le han metido 404 varias veces...
Se hara, ya lo sabe el cliente y esta de acuerdo. Cambio total de refrigerante R-404a.
Saludos compañeros, muchas gracias por los aportes.