• Página:
  • 1

TEMA: exceso de aceite ?

exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48101

  • viceversa
  • Avatar de viceversa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola a todos los foreros ,me preguntaba recientemente,que le ocurre a una instalacion cuando hay mucho aceite,es decir que me lo indicaria ,si no tenemos visor ni forma fisica de verlo .solo bajaria el rendimiento? o seria peor. gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48110

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
al tener ecceso de aceite te puede darla situacion contraria, osea que te salte por aceite, todo el aceite que tiene el equipo en ecceso esta en la instalacion haciendo de aislamiento termico en el evaporador con lo que te puede llegar retorno de liquido al compresor y por ende se enfria demasiado el aceite su viscosidad sube ( en esto hay distintas opiniones) no hay un engrase correcto y te salta el presostato de aceite, esto no es una teoria es un echo cierto ya que esta averia se me dio en una instalacion hara unos 4 años.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48111

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
También te puede romper válvulas en el compresor, ya que es un líquido y por lo tanto, incomprimible. ¿Que te hace pensar que tienes exceso de aceite? ¿Algún sintoma? ¿Anteriores reparaciones? Saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48122

  • viceversa
  • Avatar de viceversa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola.hace poco tube que cambiar el aceite de un compresor scroll,como no tenia mirilla ni obus de servicio de aceite. tube que desmontarlo,y al vaciarlo salio una cantidad .tambien tiene separador de aceite que vacie .al cargar el nuevo aceite tome como referencia la que marca el fabricante en este caso 2,5 litros .pero al ir a destruir el aceite usado este no llegaba a 1,5 litros ,entonces la pregunta era como saber si hay sintomas que afectara al funcionamiento del equipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48126

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ten en cuenta, que si el compresor lleva 2,5 litros y solo has recuperado 1,5 en total, si no han habido fugas, tienes repartido por la instalación el litro que te falta en el compresor más la carga adicional que se le debería haber añadido al separador de aceite en la puesta en marcha. ¿Le cambiaste el aceite como operación rutinaria de mantenimiento o por alguna avería, cambio de refrigerante? ¿Mismo tipo de aceite?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48133

  • viceversa
  • Avatar de viceversa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
degradacion de aceite,tambien cambio el nfiltro deshidratador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48191

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Por lo que comentas, si la instalacion tenia su correspondiente aceite, le has metido 1 litro mas.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 13 años 5 meses #48211

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
un exeso de aceite en una instalacion puede probocar un recalentamiento no correcto ya que la gran acumulacion de aceite en el evaporador puede evitar que el contacto termico sea menor , ya que formara una pelicula en las paredes de el circuito evitando que este de el cien por cien de rendimiento ,

sintomas: decsenso de presion en el circuito de baja y poco intercambio de temperatura , no corresponde la presion a el recalentamiento del evaporador,saludo cordiales ,
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: exceso de aceite ? hace 11 años 8 meses #95452

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information