• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: protección maniobra compresor semi

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #44206

  • davidg
  • Avatar de davidg
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola pascalin.
tambien tienes mal ubicados la conexion de los pilotos de los reles termicos y tendrias que cambiar el contacto del temporizador por un cerrado del km 1 y el contacto del temporizador colocarlo al km1
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #44227

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola davidg, los pilotos del térmico, están activados por el relé térmico del esquema de potencia F1 o F2 , en el esquema de potencia se distinguen los contactos NC 95-96 y NO 97-98, en el esquema de maniobra se representan cono contactos independientes, cuando se activa la protección térmica, se cierra el contacto 97-98 que da señal al piloto de alarma y se abre el 95-96 para otra acción que deseemos interrumpir, también puedes pasar la alimentación de la bobina directamente al relé y puentear el contacto 98 y 96 dando salida por el contacto 97 al piloto y 95 a la bobina del contactor (sobre gustos los colores).
El temporizador de arranque descargado, es un relé independiente, que cuando recibe la tensión de la bobina del contactor, se activa cerrando el contacto que activa la solenoide, una vez trascurrido el tiempo de temporización, abre dicho contacto desactivando la bobina del arranque descargado, hay contactores que disponen de un temporizador anclado encima del contactor que se activan cuando entra el compresor, temporizan y cortan la solenoide, al igual que muchas mas formas de hacerlo, pero en el esquema represento esa por ser más simple e ilustrativa.
También tienes que tener en cuenta, que aunque los interruptores de alimentación de maniobra están abiertos (no hay tensión), los contactos de maniobra están en posición de funcionamiento del compresor (con tensión).
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #44234

  • davidg
  • Avatar de davidg
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
pascalin, los contactos del termico los tienes enseriados por lo que si te salta el termico te cortaria la tension y no te funcionaria el piloto y sobre la solenoide de descarga el temporizador enclava a la misma vez que el compresor por lo que debes retardar el arranque del compersor, si no estoy equivocado,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #44237

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
OKEY davidg, no te entendi bien en el otro post, tienes razón el contacto deberia de estar antes del termico en el borne 95 para que no se pare el piloto, Gracias por la observación, con vuestra colaboración ire perfeccionando los esquemas.

En el arranque descargado no entra primero la solenoide iguala presiones y despues entra el compresor, entra la solenoide y el compresor al mismo tiempo y lo que se produce es un funcionamiento sin carga, porque esta comunicada la aspiración y la descarga (arranque descargado), esto es durante una fracción de tiempo maximo de 5 segundos y en la descarga del compresor despues de la conexión del bypas se tiene que colocar una valvula de retención, para evitar la presión de alta durante este espacio de tiempo.

Gracias de nuevo y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #44377

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estos esquemas nos lo envía el amigo pascalin , creo recordar que ya están modificados según vuestro escritos , gracias pascalin un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Esquema 2345 2

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Esquena 678 2.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #45137

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
N0 sé si es la computadora, o es que yo soy demasiado inutil, la cosa es que no puedo abrir los esquemas.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por argen_tony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: protección maniobra compresor semi hace 13 años 6 meses #45139

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
están comprimidos en rar descargatelos en tu pc y luego podrás descomprimirlos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

protección maniobra compresor semi hace 8 años 7 meses #153718

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
thump_356595

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information