• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: averia en camara de congelacion R404A

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 14 años 11 meses #19047

  • kimety
  • Avatar de kimety
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si tengo que hablar con la cocinera que creia que cuando apagaba la luz, se paraba el compresor, vamos listos!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 13 años 11 meses #38015

  • NANO
  • Avatar de NANO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola kimety el subenfriamiento de be estar entre 4 y 7, tambien veo que el recalentamiento es muy alto lo cual me dice que te falta gas o la valvula esta cerrada o quizas congelada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 13 años 11 meses #38153

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Un recalentamiento alto no solo puede deberse a falta de gas, puede ser cualquier otro problema que dificulte la transferencia de calor entre el refrigerante y el agente frigorigeno que en este caso es el aire,
como dijeron en el foro, pudo ser conelacion, falta de impulsion de aire por los ventiladores, deterioro de las paletas de los mismos, una carga termica superior a la de diseño, el bulbo de la valvula de expansion en mala posicion dando una valvula mal regulada, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en camara de congelacion R404A hace 11 años 8 meses #96657

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information