TEMA: Averia camara frigorifica

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129370

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches y saludos despues de tanto tiempo inactivo.
He estado mirando una camara frigorifiva que trabaja entre 2-4 grados.
El equipo trabaja con R404A 2bares de baja y 6,1 de alta.
Al poner manometro me marca 3 bares en baja y 4 en alta.
En el visor hay burbujas.
El problema es que por la noche y si no se abre durante un tiempo, la temoeratura baja a 2 grados y el compresor para.
Pero si se abre un ratito baja mucho, 8-10 grados y le cuesta recuperarse.
El radiador hace escarcha.
La pregunta es: puede ser falta de gas, o compresor .
Un saludo y gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129372

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
esa presiones no cuadran , la alta esta demasiado baja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129381

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Revisa bien todas y cada una de las partes que puedan presentar fuga, recupera el refrigerante remanente, cambia secador, un buen vacio y recarga. Pero antes un buen lavado de condensador y evaporador. Si no se estabilizan las presiones de trabajo debes descartar el compresor. Si tienes forma en el momento después de recuperar el refrigerante remanente en el equipo puedes medir la compresión del compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francisco ruiz

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129382

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Mas de lo mismo: la alta es muyyyyyyyy baja deberia estar 15 bar como minimo. Las burbujas es por que no condensa. Puedes probar tapando el serpentin del condensador y ver tu visor, pero aun asi no creo que mejore. Saludos al foro
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francisco ruiz

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129386

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
eso es imposible. no hay relación de compresión.
No se donde has mirado la presión de alta pero no lo has hecho bien
A no ser que hayas mirado la presión de alta despues de la obstrucción y ya sea zona de vaja. Aún asi me parece muy raras.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francisco ruiz

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129388

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días.
El equipo de frio tiene las tomas de alta y baja para los manometros.
Segun placa de caracteristicas, deberia cargarse con 2 kg de R404A
Las presiones que marca la placa de características de la maquina son 2 en baja y 6,1 en alta.
Y los manòmetres me marcan 3 en baja y 4 en alta.
¿Podrian estar jodidas las valvulas el compresor?
Última Edición: hace 9 años 11 meses por francisco ruiz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129389

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
PERDON. Las presiones eran 3 Y 14
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129394

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Entonces por lo que comentas será un equipo compacto , pero se hace raro que indique en la placa las presiones de trabajo ya que también indicariá la temperatura de trabajo .
Como comentan los compañeros algo hay o bien el compresor o el sistema de expansión , perdidas de refrigerante...... etc
Verifica , analiza , inspecciona , evalua , toma datos de la instalación y por último actúa para solventar la anomalía .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129405

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francisco ruiz escribió:
Buenos días.
El equipo de frio tiene las tomas de alta y baja para los manometros.
Segun placa de caracteristicas, deberia cargarse con 2 kg de R404A
Las presiones que marca la placa de características de la maquina son 2 en baja y 6,1 en alta.
Y los manòmetres me marcan 3 en baja y 4 en alta.
¿Podrian estar jodidas las valvulas el compresor?

A ver majo. dices que tienes un equipo que da ¡el dato de que el equipo deve trabajar en condiciones imposibles.
6 bares en alta son 5ºC temperatura de condensación. Que nó
Que deve trabajar a 2 bares en baja, -20ºC. paqué, que nó otra vez.
Como san Pablo, O me sacas una foto de esa placa o no me lo creo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, ururef

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129421

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cansino escribió:
francisco ruiz escribió:
Buenos días.
El equipo de frio tiene las tomas de alta y baja para los manometros.
Segun placa de caracteristicas, deberia cargarse con 2 kg de R404A
Las presiones que marca la placa de características de la maquina son 2 en baja y 6,1 en alta.
Y los manòmetres me marcan 3 en baja y 4 en alta.
¿Podrian estar jodidas las valvulas el compresor?

A ver majo. dices que tienes un equipo que da ¡el dato de que el equipo deve trabajar en condiciones imposibles.
6 bares en alta son 5ºC temperatura de condensación. Que nó
Que deve trabajar a 2 bares en baja, -20ºC. paqué, que nó otra vez.
Como san Pablo, O me sacas una foto de esa placa o no me lo creo.

SAludos.


jajaj mas alto si pero mas claro no jajajaj

a ver si nos confirma las presiones reales medidas in situ o alguna imagen de esa placa para indicar cual es su significado ya que sigue sin cuadrar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129485

  • francisco ruiz
  • Avatar de francisco ruiz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno, parece ser que me e liado MUCHO
A ver si puedo retomar el tema.
Mi experiencia con la refrigeracion ha sido, (despues de sacarme el carnet y algun cursillo donde me perdia mas que la 10/11), poner algun aire acondicionado con la ayuda de otros profesionales del ramo.
Dicho esto, si podeis ayudarme os explico el caso.
se me pide mirar presiones de la camara en cuestion, y veo que en baja me marca 3 bares y en alta 14, es una camara de refrigeracion que ha de trabajar de 2 a 4 grados segun me dicen en el restaurante, y como ya os dije sube la temperatura a 8, 10 grados y le cuesta mucho recuperarse. En la mirilla veo burbujas.
La maquina es una Zanotti MDB221 TO02F

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Quisiera saber si las presiones son correctas, puede faltar gas, valvulas compresor rotas...etc.
Mil gracias a todos por vuestra paciencia y ayuda.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia camara frigorifica hace 9 años 11 meses #129487

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No se aprecia bien la etiqueta, pero si fueran presiones el kg vendría dividido por cm2. En ese caso podría ser la tara de los presostatos. Si solo vienen kg, puede ser el peso de la unidad o unidades exterior e interior, no sé.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.