Hola.
cagofrio escribió:
Tengo la camara funcionando con los siguientes datos que me proporciona un manometro digital y que me dá todos estos datos:
Temperatura ambiente 29,3ºk
Presión de evaporación: 1,3 bar
Temperatura evaporación: -27,6ºk
Temperatura del tubo aspiración :17,5ºk
El aparato me calcula un recalentamiento de 45,4ºk
Se supone que esta lesctura se hizo cuando el equipo llevaba un buen rato funcionando y estable la valvula de expansion y la temperatura del criostato proxima a la de corte por termostato.
El sensor del manometro colocado en la tuberia de aspiracion a la salida del evaporador, lo que me parece una temperatura alta (ver si tiene intercambiador de calor linea de liquido-linea de aspiracion). si lo tiene debes cambiar la ubicacion de la sonda.
cagofrio escribió:
Presion de condesacion: 13,8ºk
Temperatura de condensación 31,2ºk
Temperatura tubo salida 56,9ºK
Y me calcula un subenfriamiento de -25,6ºk
Me parece que la sonda de liquido la has colocado en la descarga del compresor, error, debes colocarla en la linea de liquido a la salida del condensador o mejor en la entrada de la VET
cagofrio escribió:
El refrigerante que emplea es R-404a y aqui esta lo raro:de fabrica sale con un compresor de R-134a.
La vat es termostatica.
Mas datos:
el compresor es un danfoss FR8,5G de baja temperatura.
Y la temperatura de consigna dentro del habitaculo de la camara es -23ºk y no tiene problemas en alcanzar la Temp.
Si la diferencia entre T2 y T1 me tiene que dar un recalentamiento de unos 13ºk como vengo leyendo en otros post, no entiendo por que me calcula 45,5ºk y la camara irme bien o eso creo.
Necesito que me echeis una mano por favor.
Gracias de antemano..