TEMA: Conocer la regulación de preostatos

Re: Conocer la regulación de preostatos hace 11 años 9 meses #95269

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola Olfera gracias por tus respuesta, porque con lo que me has comentado has cumplido sobradamente mis perspectivas iniciales.
Me comentas:
Si el termómetro es permanente, o controlador de set poin (regulador de la temperatura de cuarto), dices que debemos distinguir si es un sensor para termo-pozos o sensores que van en el aire (ambiente) “

En este caso me refiero a los Controladores electrónicos que traen el termómetro incorporado y vienen con 2 o más sondas. Los de dos sondas se coloca una dentro del evaporador, bien en un termo pozo o amarrada (fijada) al tubo inmediatamente después de la VET o del capilar. Hay algunos tipos de controladores que traen muy bien definidas las sondas. Y se deben colocar en el lugar correcto


¿Me citas algún ejemplo y la colocación de las sondas?
¿Cuando dices CLP que es exactamente?
Gracias por tus aclaraciones me están sirviendo de mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conocer la regulación de preostatos hace 11 años 9 meses #95358

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Me citas algún ejemplo y la colocación de las sondas?
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/34BC465E-4F...592EB260774/0/EKC102... Una sonda.
www.indubel.com.ar/pdf/biblioteca/danfos...ekc-202-rs8dz505.pdf dos sondas.

www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Bu.../Electronic+Controls
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/F99B8F75-20.../0/QSCSEP2010_v4.pdf de la pagina 110 en adelante.

¿Cuando dices CLP que es exactamente?
CLP. Controlador lógico programable: PLC por sus siglas en ingles.
es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
www.rocatek.com/downloads/PLC%20Basico.pdf
En la industria el control de procesos se lleva a cabo en muchos casos mediante la utilización de controladores lógicos programables (PLC).
Creo que debo aclarar que por la costumbre de manejar las temperaturas con los controladores o con los CLP que traen incorporados los equipos no hago casi diferencia entre ellos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conocer la regulación de preostatos hace 11 años 9 meses #95367

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola Olfera

Como siempre tus respuestas un lujazo. Sólo te digo que con lo que me has enviado necesitoo tiempo para digerir todo esto.
Muy bien, le das un enfoque profesional práctico y basado en una documentación excelente. Lo que es, es y se ha de reconocer.
Un saludo y gracias.




olfera escribió:
¿Me citas algún ejemplo y la colocación de las sondas?
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/34BC465E-4F...592EB260774/0/EKC102... Una sonda.
www.indubel.com.ar/pdf/biblioteca/danfos...ekc-202-rs8dz505.pdf dos sondas.

www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Bu.../Electronic+Controls
www.danfoss.com/NR/rdonlyres/F99B8F75-20.../0/QSCSEP2010_v4.pdf de la pagina 110 en adelante.

¿Cuando dices CLP que es exactamente?
CLP. Controlador lógico programable: PLC por sus siglas en ingles.
es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
www.rocatek.com/downloads/PLC%20Basico.pdf
En la industria el control de procesos se lleva a cabo en muchos casos mediante la utilización de controladores lógicos programables (PLC).
Creo que debo aclarar que por la costumbre de manejar las temperaturas con los controladores o con los CLP que traen incorporados los equipos no hago casi diferencia entre ellos.
:kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.