TEMA: reemplazo de aceite compresores danmfos

reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93327

  • garbanzos
  • Avatar de garbanzos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnician
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
muy buenas tardes ser nuevo en el foro.

hace poco se le iso un reemplazo de aceite a unos compresores d 6 toneladas ya que el aceite y el sistema estaba contaminado y daba un congelamiento excesivo y no enfriamiento. la cuestion es que se le cargo el aceite nuevo de 1.8litros se le iso su freon level y limpiesa de tuberia y cambio de flitro pero el problema del congelamiento sigue y su carga de gas la correcta. a mi criterio ps el que iba como en cargado no iso correctamente el correctivo le explique como se deberia de hacer y no se iso fue a su modo. pudo ser el correctivo y el mal manejo de ello que ocaciono la falla nuevamente

los compresores estan asu 100% asilamiento correct0

espero su cordial respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93328

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
¿Según tu cual seria el procedimiento correctivo?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93329

  • garbanzos
  • Avatar de garbanzos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnician
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
se uso muy poco 141 y poco nitgrogeno para impulasar el 141 ps a mi criterio era limpiesa del condesador de tuberia y evaporador independientemente botar el nuevo aceite que se habia cargado y volver a hecharle nuevamente aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93331

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
En el chat del foro,el colega me dijo que es de España.



Ahora quede muy confundido.

En España, ¿se consigue el 141b??.



Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93332

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No entiendo cuando se afirma que un sistema que está contaminado está dando congelamiento… a no ser que… ¿Qué clase de contaminación presenta el equipo?
Si es un problema que persiste es que no se diagnostico correctamente el problema y el correctivo que se llevo a cavo no fue el correcto.
¿Qué hace que un equipo congele? ¿Qué o de que equipo estamos hablando?
La nueva falla no se debe al correctivo llevado a cavo. No creo que el que hizo el correctivo se haya equivocado, más bien pienso que fue mal asesorado, ya que cuando se comienza con un mal diagnostico se termina con un mal trabajo.
Cuando se diagnostica mal un problema, se crece más el daño…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93333

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
garbanzos escribió:
se uso muy poco 141 y poco nitgrogeno para impulasar el 141 ps a mi criterio era limpiesa del condesador de tuberia y evaporador independientemente botar el nuevo aceite que se habia cargado y volver a hecharle nuevamente aceite


¿Quién o que determina la cantidad de agente de limpieza (R141a) y de empuje (nitrógeno) que necesita un equipo cuando se le hace barrido?
¿Por qué se debe botar el aceite cuando las buenas prácticas en refrigeración recomiendan recogerlo? ¿Por qué se debió cambiar el aceite 2 o más veces?
Son muchas las preguntas que resultan para dar un diagnostico correcto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93355

  • garbanzos
  • Avatar de garbanzos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnician
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
interesantes sus respuestas y gracias es tomar en cuenta eso. con respecto a la contaminacion. la unidad congelaba tuberia evaporador y la carcasa del compresor les hablo de una unida split de 60000btu con compresor hermetico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93384

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
martinie escribió:
En el chat del foro,el colega me dijo que es de España.



Ahora quede muy confundido.

En España, ¿se consigue el 141b??.



Guillermo

amigo martinie en España esta prohibido usar 141b es por ello que en las limpiezas de circuito usamos gas refrigerante (el mismo que la instalación tiene) sobre este usuario su ip no corresponde a España por lo que deduzco habrá algún mal entendido ,.-23 , un saludo y gracias por tu comprensión ,.-4
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93385

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
garbanzos escribió:
la unidad congelaba tuberia evaporador y la carcasa del compresor les hablo de una unida split de 60000btu con compresor hermetico

hola compañero cual a sido la causa que te llevo a querer limpiar la instalación?

ya que la acidez no provoca exceso de frio, me e quedado un poco perdido si pudieras aclararme tu diagnostico por el cual deduces que necesita una limpieza quizás comprenda algo mas de tu avería, y por otra parte si pudieras informarnos a que temperatura esta regulado el termostato sabríamos cual es el motivo de que el compresor trabaje en exceso , un saludo ya nos iras contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93389

  • garbanzos
  • Avatar de garbanzos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnician
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
ya que la acidez no provoca exceso de frio, me e quedado un poco perdido si pudieras aclararme tu diagnostico por el cual deduces que necesita una limpieza quizás comprenda algo mas de tu avería, y por otra parte si pudieras informarnos a que temperatura esta regulado el termostato sabríamos cual es el motivo de que el compresor trabaje en exceso , un saludo ya nos iras contando


gracias por su interes con respecto al termostato es analogo y maneja una temperatura entre los 15 y 18 grados centigrados y cuando un sistema esta contaminado el aceite negro y tira un mal olor en ese tipo de unidad no se debe congelar ni tuberia ni compresor menos evaporador y con respecto este es un pagina de dudas no para ver si el 141 y cosas asi y soy de españa pero vivo en otro pais por eso les habla del 141 como limpiante de sistemas eh ignoraba que no estaba permitido en españa y eso de estar copiando el chat que uno habla ps no ba la verdad que sale del interes sobbre dudas de expertos profesionales que dan sus ideas para que uno pueda solucionar un problema parecido o identico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93390

  • garbanzos
  • Avatar de garbanzos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnician
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
la imagen que les envio es un parecido al evaporador por ducteria Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reemplazo de aceite compresores danmfos hace 11 años 10 meses #93398

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
eso de estar copiando el chat que uno habla ps no ba la verdad

Pido disculpas a todos,y principalmente a "garbanzos".

Mi concepto de la sala del chat,estaba errada,y ya me lo hicieron saber.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.