• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: a vueltas con el aceite.

Re: a vueltas con el aceite. hace 13 años 3 meses #54290

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si lees el post anterior,creo que ya te puse algunos de los problemas,que los compresores son bizert ya lo se, pero como son,te lo digo otra vez, baja temp,arranques casi continuos,controla el recalentamiento,el filtro dices que esta bien, bueno si no ves aceite en el visor, baja carga de gas, mete gas, y veras en el visor el aceite,controla la presion de la bomba con la del circuito la diferencia ya te lo dije,esto entre otras cosas,

si el colector de retorno de aceite, es comun para todos los compresores , cuando estos estan parados, el aceite tiende a pasar a los compresores que estan en servicio,esto no dice que es falta de aceite,al final se reparte, falta de gas, falta de presion, y no arrastra el aceite
bien al carter,

si son tres compresores tubo de interconexion de aceite para los tres si solo trabaja uno, se va el aceite para ese compresor, y veras bajo nivel en los otros dos, y si es asi no es problema si trabajan dos sera igual, sera el que esta parado el que esta bajode nivel,saludos
si fuera problema de falta de aceite te pararia por presostato diferencial de aceite
Última Edición: hace 13 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a vueltas con el aceite. hace 13 años 3 meses #54357

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Entiendo que es una central con tres aspiraciones.La diferencia de presión entre aceite y baja se consigue a través de una válvula diferencial que descarga el exceso a baja para que no emulsione el aceite averigua que son esas solenoides que van a colectores de baja,pero no es logico.
Cuando hay diferentes presiones en baja y un solo calderín de aceite se suelen utilizar unos restrictores a la entrada de los flotadores o controladores electrónicos que provocan la caída de presión suficiente para permitir el engrase sin emulsionar el aceite.Quizás los tengas taponados o semiobstruidos.Suele pasar en media.
En alta no pierdes aceite y en baja la succión es grande.Ahora no estoy en la oficina pero me parece que Henry o Carly los utiliza.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a vueltas con el aceite. hace 13 años 3 meses #54362

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en la aspiracion de la bomba hay un pequeño filtro de malla de acero , en ocasiones este filtro se tapa por residuos, y no deja pasar el aceite,en este caso actua el presostato,si quieres comprobarlo saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: a vueltas con el aceite. hace 11 años 8 meses #97092

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information