• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Separadores de aceite

Separadores de aceite hace 7 años 11 meses #165283

  • helar garcia
  • Avatar de helar garcia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
que pasa si se instala un separador de aceite de mas capacidad que el original en mi trabajo van a cambiar un separador de aceite 3 veces mas grande que el que tiene porque esta deteriorado
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 7 años 11 meses #165287

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
No hay ningún problema. Sólo tienes que controlar que la temperatura. Ya que es posible que condense en el mismo e inyecte gas líquido al compresor.
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 7 años 11 meses #165288

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el separador de aceite ademas de evitar en casi un 90% la migración de aceite a la instalacion es también un deposito de aceite por lo que si el aceite depositado en el mismo es mayor que la cavidad del cárter del compresor puedes ocasionar problemas mecánicos en el compresor ojo con el calculo del separador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo

Separadores de aceite hace 7 años 11 meses #165292

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
helar garcia escribió:
que pasa si se instala un separador de aceite de mas capacidad que el original en mi trabajo van a cambiar un separador de aceite 3 veces mas grande que el que tiene porque esta deteriorado

¿3 Veces más grande? ¿Por qué? Ten en cuenta lo que te dice el compañero y asegúrate de añadirle la cantidad necesaria para que no almacene la del compresor, el separador puede ser una trampa de aceite mortal
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Separadores de aceite hace 7 años 11 meses #165309

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon, silenbloc

Separadores de aceite hace 7 años 11 meses #165311

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc

Separadores de aceite hace 6 años 5 meses #181251

  • kendobass
  • Avatar de kendobass
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 1
Fue una buena lectura, en lo que se acababa una junta en el trabajo. Se aclararon muchas dudas de un tema que ya tenia pensando mucho tiempo.
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 4 años 10 meses #189795

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Tengo una duda respecto a los sistemas de recuperación de aceite en centrales frigoríficas.
La duda es en base a como funciona el sistema de recuperación de aceite cuando se trata de una central frigorífica multiaspiración.
Y teniendo en cuenta el esquema de la figura ¿Para que se necesita dos válvulas de presión diferencial en serie?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Separadores de aceite hace 4 años 10 meses #189802

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
klixon69 escribió:
Y teniendo en cuenta el esquema de la figura ¿Para que se necesita dos válvulas de presión diferencial en serie?
Para no sobrepresionar el carter de los compresores de baja .
Última Edición: hace 4 años 10 meses por silenbloc.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: klixon69
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information