• Página:
  • 1

TEMA: Dirección Bulbo en válvula de expansión

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192367

  • fiasamu
  • Avatar de fiasamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos,
Estoy intentando reparar una antigua maquina de enfriar jugos y me surge una dura con la válvula de expansión.
Estoy utilizando una válvula de expansión Danfoss 068Z3427 y en la caja pone que el bulbo vaya colocado en dirección al sentido de flujo del refrigerante y en el manual que viene, lo indica justo al revés (a contracorriente).

Está claro que la posición del bulbo en el tubo es importante para no tener lecturas erróneas, pero, ¿Tiene influencia la dirección en la que se ponga?

Muchas gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192372

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192375

  • fiasamu
  • Avatar de fiasamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias!
Es justo lo que pensaba, ya que en la caja de la VET viene dibujado con una dirección y en el manual en otra, por lo que entendía que la dirección era indiferente y lo que realmente importa es la posición en el tubo.
Muchas gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192376

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Me hacen la aclaración que el bulbo debe ir en contra-flujo.
que me fijara bien en los dibujos, uno es derecho y otro es izquierdo, y la punta del bulbo mira al evaporador...
nunca tuve en cuenta ese detalle.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192380

  • fiasamu
  • Avatar de fiasamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por el comentario. He mirado los dos manuales de Danfoss que me adjuntaste y en ellos el bulbo está colocado de dos maneras diferentes:
PF000G105 - El bulbo está colocado a contracorreinte (Screenshot 1 adjunto)
PBAA0A405_T2 - El bulbo está colocado en sentido de la corriente (Screenshot 2 adjunto)
Estas diferencias son las que me hacen dudar a la hora de montarlo, ya que en ninguno de los manuales se especifica la importancia del sentido del bulbo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192390

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
En mi modesta opinión,si es importante la forma de poner el bulbo,yo lo pongo a contracorriente con su abrazadera,imagina las agujas del reloj,como si fueran las 14:00h y aislado del medio a enfriar para que sólamente cense la temperatura del colector de aspiración.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192399

  • fiasamu
  • Avatar de fiasamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias por la respuesta.
Como bien dices, yo también lo coloco a contracorriente y fijado siempre este las 13.00 y las 15:00 (básicamente es como me lo enseñaron en el modulo de frigorista).
La pegunta vino por parte de un recambista y desconozco que influencia tiene el colocarlo a contra corriente (mirando hacia la salida del evaporador) o en sentido contrario.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192405

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Debido a la construccion de los evaporadores ,muchas veces te queda la duda del lugar donde debes de colocarlo y asumes el lugar que mas te gusta ,sobre todo el apriete de la brida ,siempre ha de ser sin compasion y haciendole daño al bulbo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192422

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Madre mia, lo de siempre ha de ser sin compasion se sobreentiende que es ironia no? Jaja que seguro que hay gente que se lo toma al pie de la letra yo siempre lo pongo a contracorriente y dependiendo del diametro del tubo arriba del todo a las 2 o a las 10... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192423

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
realmente el torque o par de apriete, de la brida, debe ser muy fuerte. demasiado fuerte. ya que si la brida no amarra el bulbo no sensa..
se debe entender que no debe ser hasta reventar la brida.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dirección Bulbo en válvula de expansión hace 3 años 10 meses #192431

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Las bridas de plastico,no sirven y tambien sujetan ...y la brida se ha de poner ,mal puesta ,para que haciendo fuerza con la mano no podamos girar el bulbo,no se trata que quede bonito
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information