joseb71 escribió:
si ya se que es un solo compresor , y que este va modulando, el ruido se produce cuando trabaja a menos revoluciones , el aceite se pierde ,no retorna con la velocidad suficiente, no sabe la carga, no sabe si limpiaron el acumulador , el tubo del retorno del aceite puede estar tupi,y que tirada tiene de tuberia, no hay maquina mala si no mala instalacion,la regulacion ya lo dijo el sabio salomon, poco retorno de aceite,
esta prohibido tocar tanto<<<,yo subi un video de circuito con 2 compresores para que vean como se regula,<<< ya se que ese circuito que tiene ruido es independiente del resto que tienes, pero puedes poner la regulacion en orden, y no tocar mas, asi no retorna el aceite, con tanto subir y bajar ,arranca una vez que alcance el 50% es cuando tiene que empezar a modular, sal....
creo que el tecnico de la casa que baya, lo que tendria que hacer es poner la regulacion al dia,y eso es por que tocan mas de la cuenta, asi el aceite no tiene tiempo de llegar para lubricar,se cambio el compresor, pero este de seguir asi no se,
si se desconoce laregulacion - modulacion correcta, se le dice a la casa y que le pongan apunto, y mas si esta en garantia, pero creo que eso se toca en demasia y pasa lo que pasa,
se descontrola, sal...
las cosas que no se tocan no se estropean,
Cuando trabaja a menos revoluciones?? no es un compresor inverter.... siempre el digital scroll de copeland trabaja al 100%... Siempre se asegura un mejor retorno de aceite que con un compresor inverter que sabemos que tiene que girar a unas revoluciones mínimas para garantizar el retorno de aceite , por lo tanto no se puede comparar un compresor digital scroll con un inverter.
Respecto a la regulación de la capacidad de este compresor... todos los parámetros son correctos no se han modificado respecto a la puesta en marcha inicial , tal como vinieron de fábrica pero te puedo decir que se han revisado con el SAT.
Decir que llevamos años trabajando con estos compresores y hasta la fecha no nos habíamos encontrado con este problema.
Respecto a que dices que no veo el nivel de aceite de este compresor, te vuelvo a decir que eches un vistazo al segundo video y apreciarás el visor de aceite en el compresor.... También decirte que el compresor sustituido tenía el nivel correcto.
Seguramente no tendré los conocimientos tuyos en la profesión pero son más de 23 años trabajando en el sector y la experiencia adquirida y mis modestos conocimientos...... son los que te hacen continuar con este maravilloso oficio.