• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: sonda de temperatura

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168663

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
buenos dias, nesesitaria saber cual es el rango de temperatura y resistencia de una sonda ntc, para saber cuando esta en buen estado y cuando no ,espero vuestras respuestas un saludo...
Última Edición: hace 7 años 9 meses por fali.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168664

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola, a ver si te sirve esta tabla como referencia. Pero decir que cada sensor tiene su curva característica y algunas varían bastante. Debes mirar el modelo del fabricante.
Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, jebesat, rrachu

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168669

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Es importantísimo los datos del fabricante...si es inverters o no...si es el sensor de batería interior, exterior, desescarche o ambiente...lo que no entiendo es porque carajo no ponen los fabricantes en sus máquinas estos datos y códigos de averías... así, si lo sé, para que le llamemos a ellos al 902

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168684

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Como te han dicho, las sondas ntc y ptc tienen curvas no estandarizadas, por lo que hay que consultar siempre al fabricante.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168686

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que hace falta saber, cuantas sondas tiene cada bateria, y segun sea la averia se sabra cual es la sonda, evap 2 sondas, la que esta en el frente ,es de trabajo o temp la sonda de los codos o lateral, tiene varias funciones en frio corta parara el equipo, en frio por frio extremo o en caso de no detectar frio,
en calor igual si no si no detecta calor o calor excesivo, informa a la placa la temp de la bateria para que la placa vaya modulando la velocidad del ventilador exter. para que no haya sobrepresion,
cambian de valor con la temp, asi que cambiar,
valor estandar sonda ambiente 10 kilo-ohmios a 20 ºc 2,5 v.cc.
de tubo 5 kilo-ohmios 2,5 v. cc.
de descarga 200 kilo-ohmios 4,5 v.cc.
otras 5 kilo-ohmios 25 ºc
enalgunos sistemas tambien se controla el recalentamiento
eso siempre fue asi con termostato ahora por sondas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168687

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que hace falta saber, cuantas sondas tiene cada bateria, y segun sea la averia se sabra cual es la sonda, evap 2 sondas, la que esta en el frente ,es de trabajo o temp la sonda de los codos o lateral, tiene varias funciones en frio corta parara el equipo, en frio por frio extremo o en caso de no detectar frio,
en calor igual si no si no detecta calor o calor excesivo, informa a la placa la temp de la bateria para que la placa vaya modulando la velocidad del ventilador exter. para que no haya sobrepresion,
cambian de valor con la temp, asi que cambiar,
valor estandar sonda ambiente 10 kilo-ohmios a 20 ºc 2,5 v.cc.
de tubo 5 kilo-ohmios 2,5 v. cc.
de descarga 200 kilo-ohmios 4,5 v.cc.
otras 5 kilo-ohmios 25 ºc
enalgunos sistemas tambien se controla el recalentamiento
eso siempre fue asi ,con termostato ahora por sondas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168690

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
diegocb2 escribió:
Es importantísimo los datos del fabricante...si es inverters o no...si es el sensor de batería interior, exterior, desescarche o ambiente...lo que no entiendo es porque carajo no ponen los fabricantes en sus máquinas estos datos y códigos de averías... así, si lo sé, para que le llamemos a ellos al 902
Siempre es lo mismo con las sondas o con los codigos de errores, nose porque los fabricantes no universalizan las sondas y los codigos de errores, entonces una sonda de bateria interior seria la misma que utilizan todos los fabricantes, y los codigos de errores serian los mismos en cualquier marca o fabricante.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168691

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Disculpen meti mal el dedo y no salio. Diegocb2 , Tienes razon nose porque no universalizan las sondas y los codigos de errores entonces una sonda de bateria interior seria la misma en cualquier fabricante y lo mismo con los codigos de errores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168700

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
rrachu escribió:
Disculpen meti mal el dedo y no salio. Diegocb2 , Tienes razon nose porque no universalizan las sondas y los codigos de errores entonces una sonda de bateria interior seria la misma en cualquier fabricante y lo mismo con los codigos de errores.

Porque el fabricante así lo quiere?
..........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168724

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
rrachu escribió:
Disculpen meti mal el dedo y no salio. Diegocb2 , Tienes razon nose porque no universalizan las sondas y los codigos de errores entonces una sonda de bateria interior seria la misma en cualquier fabricante y lo mismo con los codigos de errores.
Claro esta que de esa manera nos tiene agarado de los testiculos asi nos arrodillamos para pedirles informacion al fabricante y si el quiere nos la da y sino que dios te ayude, verdaderamente no es justo, pero bueno ellos cuidan lo suyo asi.
Porque el fabricante así lo quiere?
..........
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168752

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que hay muchas pesonas que creen que todo lo solucionan los codigos,y siempre estamos dando vueltas a lo mismo,
de principio no se sabe por que, o la manera de arrancar una maquina,cual seria la mejor manera,
digo que no cuesta tanto saber que hay dos clases de equipos, caseros hay que diferenciar esto, y saber cual es uno y cual es el otro, hay subidas muchas muchas fichas de averias, que tienen las soluciones y por que , fichas de todas clases de carga de aceite, falta de aceite todo de aceite , de baja presion de alta presion de recalentamiento, subenfriamiento,
como arrancar una maquina, presiones temp, vacio,cargas limpieza de circuitos,etc etc etc
averias electricas, hay infinidad de fichas de todo en general,
pero si no hay codigos no damos con la averia,
pues hay que conocer los circuitos y segun su composicion de elementos , se podra saber la averia, esta en las fichas el compresor no arranca , la maquina no enfria,gases incondensables, todas todas las posibles averias electricas y mecanicas estan en el foro,
circuitos frigorificos de todas clasesde aire acondicionado de refrigeracion etc etc
los esplit hay dos clases los que que tienen display digital y los que no lo tienen,
saber las sondas que lleva cada maquina, y la funcion que tienen,
por aqui dicen muchas veces es que no tengo los codigos es que me falta el codigo , hay libros en el foro en los que se habla de todo, todos los temas,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda de temperatura hace 7 años 9 meses #168809

  • fali
  • Avatar de fali
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
señores muchísimas gracias a todos por la información, me ha sido de gran ayuda la próxima vez pondré mas datos.
un saludos, lo dicho muchas gracias..... thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information