• Página:
  • 1

TEMA: Problema con valvula expansion electronica

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168421

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros,tengo instaladas dos V.E.T modelo ETS 12.5 de Danfoss en una central frigorifica de positiva con R134 a,cada una de ellas va conectada a un intercambiador de placas,el tema es que llevan dando por culo una buena temporada y os explico, al desmontarlas internamente llevan una pieza plastica (que es la que da mas o menos paso de refrigerante)que va roscado al motorcillo electrico mediante un tornillo sin fin ,cuando este "tornillo" gira en un sentido hace que dicha pieza plastica se vaya roscando y va subiendo dando paso de refrigerante y cuando gira en sentido contrario se desenrosca y baja cerrando el paso de refrigerante.El problema es el siguiente ,no sabemos el motivo pero esta pieza plastica se acaba desenroscando del todo del "tornillo" y dejando la valvula cerrada y cuando recibe señal de abrir no lo da enganchado y aunque en el display indica que esta abierta al 100% mentira cochina.....me trae loco de la cabeza .haber si a alguno de ustedes tuvo algun problema parecido y me puede iluminar un poco ya que ya he provado de todo
UN saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168425

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo en mi caso cambiaría la VEE. No se consiguen repuestos.
el problema se puede presentar por Humedad en el sistema, el hielo suelda la pieza plástica y al accionar la válvula el motor se roba la rosca.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168427

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Las valvulas estan recien cambiadas y ya han vuelto a dar problemas ,lo del hielo lo descartaria ya que en el resto de servicios no se ha presentado ningun problema de este tipo,siempre es en estas dichosas valvulas.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168428

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Mira a ver si esto te puede servir. Habla de instalar un filtro para las interferencias o algo así. Parece la misma avería que tienes tú. Un saludo.
www.refrigeration-engineer.com/forums/ar...dex.php/t-44842.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168429

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
. Danfoss supply a noise filter called an AKA 211 Code no 084B2238 which connects between the controller and the stepper motor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168430

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tiene pinta de que el controlador tiene algo mal programado.

Si habéis cambiado valvulas y hace lo mismo, yo revisaria que el controlador funcione correctamente y tenga bien ajustados parámetros.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: miguellon

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168433

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Puedes comprobar los pulsos que da el controlador a la vee y verificar ?

Puedes conectar una vee ( fuera del circuito frigorífico ) que has reemplazado al cableado actual y llegar a ver como actúa el servo al desde 0 al 100% .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168490

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Probare esto ultimo Silenbloc ,a ver como respira el animal...
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con valvula expansion electronica hace 7 años 9 meses #168491

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si le da la orden ,y se queda bloqueada,comprobar las conexiones en el controlador,y como te dicen prueba fuera de la instalacion y sabras si modula o no
el controlador esta bien,las valvulas son las mismas,
Última Edición: hace 7 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information