• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Válvula kvl

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160918

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
La presión de regulacion de las válvulas kvl depende del refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160919

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
No,depende de la presion que quieras que no se sobrepase en el carter del compresor.
www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Pr...7f-4d748a22d072.html
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, 1polly

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160920

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
En que casos o en que equipos es recomendable intalar una de estas válvulas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160921

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Por ejemplo, en instalaciones de congelacion donde haya descarche por gas caliente, multicircuitos (varios servicios para un solo compresor) . La finalidad es no sobrepasar una presion determinada que haga subir demasiado el consumo del compresor especialmente si este es para trabajar en baja temp es donde se emplea con frecuencia las KVL.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, 1polly

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160922

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Muchas gracias... duda despejada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160929

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Aportar solamente que muchas veces empleando una VET con un punto MOP adecuado no es necesario usar una KVL, dependiendo de la instalación...

Y que en otras ocasiones se requiere forzosamente una KVL, pues la VET con MOP se hace insuficiente...

Lo que muchos técnicos no saben es que no se recomienda utilizar conjuntamente una VET con MOP y una KVL en el circuito....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com, 1polly

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160940

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Esto ultimo que comentas Roverman no lo sabia,cual es el motivo??
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160941

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
La diferencia entre las dos es que una cierra cuando el bulbo del la vet detecta demasiada temperatura (lla vet mop) y la válvula se encarga de dejar pasar siempre la misma presión hacia el compresor.
Es así? O entendí mal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160944

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Una válvula con mop interfiere en el funcionamiento correcto de la KVL para el fín que se instaló, es decir, prolonga la puesta en régimen de la instalación...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, 1polly

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160955

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
Comprendido.... muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160971

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Mi no entender señor Roverman,no se a que te refieres con lo de prolongar la puesta en regimen de la instalacion....
Gracias de antemano por su paciencia conmigo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula kvl hace 8 años 2 meses #160976

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la colocación de ese elemento (KVL) o VET con MOP intervienen en que la respuesta del equipo sea menos eficaz aunque es un elemento que evita que un compresor sufra en los ciclos de alta presión luego ralentiza el equilibrio de la misma por lo que hay que tener en cuenta esa merma de eficacia , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, 1polly
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information