hola amigos soy nuevo en esto y queria consultarles si alguno la conoce la bomba de vacio TST-STAG de 100 o de 128 ya que la dosivac sale mucho mas cara que esta

saludos y gracias
Última Edición: hace 9 años 2 semanas por dgodoy34.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bombas de vacio hace 9 años 2 semanas #147556

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Todos aqui, tratamos de conocernos y aprender a traves del Foro, sin presentacion, no sabemos que nivel tienes, ubicacion geografica, disponibilidad de partes y piezas, etc., para de esa forma, hacer recomendaciones.
.
Aparte, la Refrigeracion y el Aire Acondicionado se da empezando como Ayudante y/o en Cursos recomendados por algun Mecanico o Tecnico.
.
Dependiendo en que quieras trabalar, tendras las herramientas, sobre inmformacion, hablando y viendo con los mecanicos y tecnicos, ves lo que utilizan,
.
Con la Internet, puedes bajar especificaciones de las bombas y comparar, en caso de duda, pregunta el tema o caracteristicas en el que tienes la duda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bombas de vacio hace 9 años 2 semanas #147558

  • dgodoy34
  • Avatar de dgodoy34
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola mi nombre es diego soy de argentina y soy estudiante de refrigeracion en la UTN quiero saber si alguno conoce la bomba STAG-TST de 100 o 128 y si la recomienda ya que es mas barata que la dosivac

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bombas de vacio hace 9 años 2 semanas #147646

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Hola Diego.

Cuando compré la última bomba de vacío no había tanta diferencia en los precios, terminé comprando una Dosivac.
Ahora no tengo idea de como quedaron los precios, pero ten en cuenta lo siguiente:

Las Dosivac que se venden en Argentina son las modelos DVR-II de doble etapa de compresión y un nivel de 15 micrometros de Hg de vacío, luego viene la capacidad de bombeo 60/130/150 etc l/min.
Las TST por ejemplo las que vende Bellini Hnos. son de doble etapa pero de 25 micrones, es decir no tanto vacío.
Ahora si el "target" es como dicen algunos apuntes es lograr un nivel de vacío mínimo de 500 micrones para sistemas con R22 y 250 micrones para sistemas con R410A, por lejos cualquiera de las dos cumple holgadamente con estas expectativas.
Como anécdota te cuento lo de mi colega. Compró una TST algo más barata que la Dosivac, cuando voy a ver, resulta que es una bomba de simple etapa de compresión y extrañamente no trae el GAS BALLAST, según los datos alcanza un nivel de vacío de 100 micrones, por lo que a priori, también cumple con lo solicitado en cuanto a nivel de vacío. La ausencia de la válvula de lastre de gas interpreto como una probabilidad de desgaste mayor en la bomba y/o un mantenimiento más exhaustivo de la misma. La probamos y todo bien, el manovacuómetro que usamos no tiene la escala de vacío tan detallada como para decir que se hizo 29.9, 29.99 o 29.99999 pulgadas de Hg.

Ahora, fíjate un la página 25 de este manual, para R410A está solicitando un nivel de vacío de al menos 50 micrones por lo que en dicho caso sólo te servirán las de dos etapas de compresión (cualquiera de las dos).

www.sateinstalaciones.com/sites/default/...407cyr410a_haier.pdf

saludos.

PD: te recomiendo que no compres (para empezar) una bomba tan grande, son entre 14 a 16 Kg. A 4m arriba de una escalera más tubo de nitrógeno, etc te vas a cansar de subir y bajar. Con una de 55/60 l/min y 7 a 8 Kg te va a ir bien hasta 12000 - 15000 frigorías.
Última Edición: hace 9 años 2 semanas por José Santos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Bombas de vacio hace 9 años 2 semanas #147664

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tenemos que pensar que la humedad es uno de los peores males que puede tener un circuito por lo tanto tenemos que minimizar al máximo la humedad en el sistema.