• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTE ENTRE R134A y R404a

DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTE ENTRE R134A y R404a hace 9 años 2 meses #145093

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
:kiss:francismorcillo escribió:
La entalpia del 134 tambien es superior a la del 404a, por lo que utilizando el mismo compresor con ambos gases, rendira mas el 134a, como ya explica Moncayo con un ejemplo de campo.

Entonces si con el R134A el rendimiento es mayor porqué para congelar se suele usar el 404?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTE ENTRE R134A y R404a hace 9 años 2 meses #145095

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Económicamente hablando, el mejor ciclo de refrigeración es aquel que extrae la mayor cantidad de calor (Q2) del foco frío (T2) con el menor trabajo (W). Por ello, se define la eficiencia o COP (que no es lo mismo que rendimiento) de una máquina frigorífica... (WIKIPEDIA)

+La temperatura de ebullición del R404a - > -46,7 ºC
+La temperatura de ebullición del R134a - > -26,3 ºC

El R134a se usa para congelación en instalaciones pequeñas como el arcón de casa, etc, por la simplicidad de la instalación entre otras. Cuando vamos a potencias mayores la cosa cambia y el R134a deja de ser valido por sus limitaciones para baja temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTE ENTRE R134A y R404a hace 9 años 2 meses #145104

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Chustoledo.

Como bien te explica el compañero Ammonia, el 134a tiene limites debido a su temperatura de evaporación.

Cuando congelas o mantienes congelados, has de evaporar a temperaturas cercanas o por debajo de -30C, y en una maquina con 134a tendrías la máquina trabajando en vacío, lo cual complica las cosas.

Por eso, se usan gases como el 404a, que permiten trabajar con temperaturas de evaporacion mas bajas sin irte a vacío.

Por ciert. Como llevas lo del barco????

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jjfenix

DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTE ENTRE R134A y R404a hace 9 años 2 meses #145113

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Eso eso como va??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information