Hola a todos!! primero agradecer a los que os molestais en ofrecer vuestros conocimientos!!
el asunto es que me toco mirar una camara de
congelacion R 404 del hotel donde trabajo de mantenimiento, esta funciona con un
termostato que controla la solenoide y el compresor entra por el presostato de baja, debe de tener la valvula de alta tocada porque desde hace tiempo
cuando alcanza la temperatura marcada sigue realizando arraques y paradas!!y se igualan presiones cuando la paro!! pero
hoy no alcanzaba los 15º marcados, y arrancaba + o - 2 bar y paraba a 0,5 bar por baja...alta 9 bar... busque fugas y no las encontre... ajuste algo la carga y quedo funcionando a
1 bar en baja y 10 en alta, pero la presion de alta oscila mucho moviendo la aguja del manometro a golpes!! baja esta estable a 1 bar!!! y
desconectando el ventilador del condensador tampoco sube progresivamente ni pasa de 10 bar!!sino que continuna con las oscilaciones!!! esta oscilacion en alta a que se puede deber??? sera el compresor que esta en las ultimas?? o puede ser falta de gas?? valvula de expansion?? GRACIAS A TODOS!!!!!
Hola.
Todo lo marcado en rojo me parecen buenos datos, lo de verde ??? pero faltan temperatura exterior, porque esos 10 bar con 404 son 20º, y la presión que mantiene en baja no es tan mala.
Tampoco sabemos que tipo de instalación es. Compresor hermético, semihermético ??
Si es semihermético con valvula de servicio es facil ver su relación de compresión.