• Página:
  • 1

TEMA: Dudas con termostatos

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140566

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
alguien de los colegas tendría por ahí algún
dato de los termostatos ya que tengo varios nuevos sin estuche
quiero averigua cual es de heladera de 1 p, 2 p, de freezer , ya que lo único que dicen es
fla 8
lra 40
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140567

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Esos datos que tienes son de la parte electrica del termostato que significa, LRA Locked Rotor Ampere, es decir la max. corriente que puede soportar el termostato en el momento de la arrancada del compresor en este caso 40amp, FLA Full Load Ampere, es decir la max. corriente nominal que puede soportar el termostato cuando funciona a plena carga en este caso 8 amp,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 9 años 4 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Tecnicoenfrio

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140604

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
excelente, ahora como los distingo de heladera y freezer
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140614

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ostras,,pues gracias a los tantos datos que das y ya que en el mercado solo existen un par de modelos,,se me ocurre que la unica manera es que los pruebes con temperatura.
Te los llevas a una camara de congelados con un polimetro en la mano y un buen abrigo en el cuerpo y esperas a ver a que temperatura cierran.Luego sales al exterior y mides a que temperatura abren.
Siento el tono satirico de la respuesta pero no se que mas decirte.......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140615

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
mucho abrigo y esperar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140616

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Tecnicoenfrio.
Cordial Saludo.
www.kielmannonline.com/pdf/productos/cat...cr_ktxx__ves_r00.pdf
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...0e-d8d6d1535b46.html
Como puedes apreciar en estos dos catálogos el mundo de los controladores o termostatos electromecánicos es muy grande y esto que son solo dos marcas.
Los termostatos no se eligen por el tamaño de los frigoríficos sino por la temperatura que van a manejar. En los termostatos vienen gravadas las características de trabajo de estos, como temperatura de cierre o de apertura. Voltaje de trabajo y corriente eléctrica que soportan,
En los datos, que das, suministras las corrientes que maneja el termostato, faltan datos de voltaje y de temperaturas de trabajo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140617

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
como estas un saludo cordial, esos son los datos que no tienen, por eso es mi duda de saber
cual es cual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140622

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me extraña que no lleve marca y/o modelo.
O un codigo de fabricación.
Si dices que no,será que no; pero me extraña que te dé datos eléctricos y no más.
Los Ranco,,por ejemplo,,llevan un modelo,,K50-xxxxx,etc.Por ese codigo puedes saber sus caracteristicas.
Hechale una fotito al menos..... 956844.gif 956844.gif 956844.gif
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140641

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
buenas esos termostatos por algun catalogo no sabras el fabricante,digo cualquier cosa, no estas muy puesto en termostatos, no sabes si son de temp si son de que, y para que,pero sean como sean tendran un dial el cual indica su escala de tal a tal, no estaras hablando de termostatos para circuito de agua ,no seran honeywell el dial te dice cual es cual, vete a una casa de repuestos de frio y igual te sacan del apuro,
una foto s.v.p. la idea de yordi es buena yordi investigador en compresores,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140647

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira por aqui por si lo encuentras, esto es del foro sala joseb,en evaporadores , elementos de instalacion, controles
www.hosclima.com/GEV%20PRESENTACION%20GE...DUCTO%20HOSCLIMA.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dudas con termostatos hace 9 años 4 meses #140761

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Escribi,sobre el tema pero no se lo que habra pasado pues el mensaje no aparece .....los termostatos analogicos si tienen tiempo hay que tirarlos a la basura pues te daran problemas ,la temperatura caliente,los altera ,me canse de regularlos ,siempre con problemas ,tienes que utilizar si puedes una sola marca y ser conocedor de sus temperaturas y tambien debes de conocer el funcionamiento frigorifico del aparato a reparar para adaptar uno o otro, los hay de congelacion ,los hay de temperatura ambiente ,con diversidad de actuaciones ya calibradas ........te pondre un ejemplo del funcionamiento de uno de ellos ...para un frigorifico de dos puertas de casa donde el congelador esta arriba y el refrigerador abajo ,un solo compresor el bulvo del termostato esta en el refrigerador alojado en contacto con el evaporador . puesto el termostato en el numero 1 el termostato cierra a 4grados positivos y abre a 11 grados negativos mas o menos segun marcas variaran algun grado,otros termostato van conectados a la tuberia de aspiracion y otros a temperatura ambiente .....el no colocar el termostato adecuado puede estropear compresor ....el mundo de los termostato es un mundo aparte, que se ha de conocer tanto en analogico como en digital .....un termostato digital no necesariamente vale para todo aun que lo puedas graduar como quieras
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information