radiofan escribió:
...Sr. Airefrio ud dice "Luego, se debe recuperar el refrigerante," perdón pero recuperar R600? para que?...
Me expresé mal. Es la falta de costumbre de trabajar con R600a.
hhsalas escribió:
El barrido no es una opcion, ya que podria tener una obstruccion y el vacio seria parcial.
Cuando se interviene una heladera familiar mecánicamente, se hace por los lados de alta y baja. No se puede realizar un seguro diagnóstico sin tener la presión de alta.
Entonces, si tengo acceso por ambos lados, el vacío se realiza por ambos lados.
El barrido con N2 es para eliminar el poco refrigerante que pudiera quedar remanente o mezclazo con el aceite del cárter del MC.
La primer etapa de vacío y barrido (en ese orden), se hace para poder intervenir con seguridad y sin refrigerante en el sistema.
En lo que discrepo es dejar el sistema abierto para que salga naturalmente el refrigerante.
Las heladeras con freezer trabajan muchas veces en de-presión y al abrir ingresa aire, y no es conveniente su ingreso. Tanto el aceite sea mineral o sintético.
Tampoco es para rasgarse las vestiduras.
Esta es la manera en que YO trabajo.
No quiere decir que sea la mejor.
Pero tampoco indicar que no es correcta.