TEMA: sondas fuera de rango

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130058

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Estoy leyendo un manual y no es de tu modelo pero habla que puede entrar en error si la temperatura sensada queda fuera de los rangos establecidos. Lo otro que observe es la H de operacion es entre10 y 90% sin condensacion, no se talvez te ayude
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130061

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Creo,que habría,que dividir,las aguas.

Algunos colegas,hablaron,de corrientes inducidas,por el paralelismo,del cable del sensor,con alguna linea de fuerza motriz.Esto,se genera,por efecto "transformador",entre un cable,que tiende a generar mucho campo magnético,y,su vecino.

En temas de "armónicos",casi,no me animo a opinar,porque recuerdo haber leído,a varios colegas,dando clases magistrales,en el foro.
Solo intuyo,que,esos efectos,no son capaces de,transmitirse,por el efecto,antes mencionado.

Si creo,que pueden confundir,a la fuente interna de alimentación,del controlador.

Tendremos,que esperar,que venga,la caballería!!. (como,en las películas...vio.)

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130062

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
En cualquiera de las instalaciones de una cámara se debe tener en cuenta que las sondas de control no deben ir junto a los cables de energía ni tampoco en un conductor único, esto es ley para el instalador, y se cumple, no hay empalmes ni desgaste ni nada,.... veremos que dicen los colegas. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130093

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero te dejo aquí esta información:


Ruidos e impulsos en modo diferencial

Son perturbaciones de tensión que tienen lugar entre los conductores activos de alimentación (fase y neutro en sistemas monofásicos; fases o fase y neutro en sistemas trifásicos). Si son frecuentes y de escaso valor (decenas de voltios más o menos), se llaman ruidos.
Si son esporádicos y de valor elevado (cientos de voltios), se denominan impulsos, es decir, cuando su duración es inferior a 2 ms. Los ruidos eléctricos se producen debido al funcionamiento de máquinas eléctricas con escobillas, soldadoras de arco, timbres, interruptores, etc., los cuales se encuentran conectados en algún punto cercano a la carga utilizada. No producen daño en los equipos, pero si pueden causar un mal funcionamiento.
Por otro lado, los impulsos eléctricos suelen producirse por conexión y desconexión de bancos de condensadores, funcionamiento de hornos de arco, máquinas con escobillas, interruptores, termostatos y por descargas eléctricas.
De todas las perturbaciones, son las más aleatorias y menos predecibles.
Este tipo de perturbaciones puede producir daños muy serios en los equipos.
Una forma de onda de tensión con ruido eléctrico se muestra en la Figura 2(a), mientras que en la figura 2(b), se muestra una forma de onda de tensión con la presencia de un impulso eléctrico.

Aqui la fuente...

www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=165

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, ururef, airefrio2009

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130097

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Con esos síntomas de regularidad de tiempos, no me parece que las sondas sean las causantes del defecto.
Yo opino que los controladores "se tildan"
Yo mediría la reactiva en los momentos críticos.

Otra cosa que se puede hacer es colocar un monitor con datalogger del tipo PHASELOG plus de FullGauge y ver qué sucede entre esas horas.

Para afirmar o descartar las sondas, habría que saber si luego (o antes) de retirarlas se hizo un chequeo de resistencia/temperatura

Recientemente me pasó con un controlador TC 940 ri plus.
Una cámara de BT que no bajaba de -13°C
Resulta que chequée todo. Primero eléctricamente, las sondas (2), que controlé que estuvieran en el mismo valor de resistencia/tempratura.
Luego mecánicamente.
Todo impecable... 765229.gif

Resulta que me paré adelante del controlador.
-10 -...-11...-12...-13...-20 !!!
El maldito micro saltaba de -13 al -20.
Hasta -13 andaba todo bien.

Quizá la reactiva sea la causa y cuando baja el consumo, se dé algún pico alto que "maree" al controlador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130118

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
OK gracias.
Tendré en cuenta todas las opiniones y experiencias aportadas. Gracias otra vez.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130119

  • radiofan
  • Avatar de radiofan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 9
Hola Uru, mira este documento, esta en ingles domat-int.com/en/products/online-documen...ensors-commissioning
qui esta con traductor de google
translate.google.com.mx/translate?hl=es&...w%3D1600%26bih%3D809
fíjate y hablan de esto que te pasa, problemas con sensores NTC, dicen en resumen que si puede ser problema de inducción, pero también puede ser causado por una mala tierra en la instalación, léelo quizás te de algo de luz, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie, ururef, airefrio2009, afera, hhsalas

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130122

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
RADIOFAN, muy buen aporte.
El documento está un poco complicado para quien no tiene conocimientos profundos de Electrónica, pero es lógico. No se puede dar una explicación técnica prescindiendo de la técnica necesaria para entenderla..

De todas formas, la inducción o falta (o mala tierra) es un buen resumen de lo que dice y algo para tener en cuanta.

Gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130145

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Muy bueno el informe Radiofan. Solo le falto un tipo de sensor el LM36 que vi en uno que otro controlador.
Sobre induccion: Cualquier metal por el que circule corriente puede generarla, es decir, un supuesto caso en que el fan de un evaporador tiene una pequeña descarga por un bobinado defectuoso y este pasa a la carcasa, de alli al anclaje y luego circulara por todo lo que tenga contacto electrico como evaporador; laminado interior del cuarto; cañerias hasta el lugar en donde haga tierra. Saludos
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
Última Edición: hace 9 años 11 meses por hhsalas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef, airefrio2009

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130159

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Radiofan, gracias , muy buen material. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130189

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
a que le llaman cable APANTALLADO de 075 ,aqui se lo conoce como coaxil de 075 ohmios o al trenzado de computacion,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sondas fuera de rango hace 9 años 11 meses #130191

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Refrio.

Cable apantallado es el que lleva una pantalla exterior creada por una malla de conductor electrico, ( cobre u otro material conductor ), diseñada para crear un efecto de Jaula de Faradai, con el proposito de ofrecer proteccion ante perturbaciones magneticas exteriores.

El cable apantallado puede ser coaxial, que es el que se utiliza para conducir radiofrecuencias, puede ser de 75 omh, puede ser de doble par trenzado ( comunicaciones seriales tipo rs485 ), O NO.

Aqui en España, el calbe apantallado es el que tiene la pantalla exterior, pero por dentro puede ser de muchos tipos y formas, como por ejemplo manguera de 4x2,5mm apantallada para conectar motores y variadores de frecuencia.

Logicamente. en el caso del post, aconsejamos usar cable apantallado para las sondas, con lo que sera suficiente con un cable apantallado de 2 hilos conductores de pequeña seccion.

es.wikipedia.org/wiki/Cable_apantallado

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.