TEMA: instalacion tuberias central frigorifica

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128228

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
si la verdad que muy bien las curvas recocidas hay que practicar con retales de tubo rigido para esa moldura tan perfecta lo que entiendo es que las curvas se pueden hacer con tubo ya recocido y soldarlo al rigido que pensais un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128229

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Viendo las fotos y diámetros de la línea de líquido me parecería más interesante poner Tes reducidas en los injertos que usar recocido para las curvas...puestos a soldar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128234

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
el archivo dice: "Cambio de sección de tubo con reducción en general de líquido. No se permite embutir el tubo de menor sección en el más grande y soldar. Siempre reduciremos con piezas de cobre."

Alguien me explica el porque ?

Gracias :)
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128237

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
-=Viti=- escribió:
el archivo dice: "Cambio de sección de tubo con reducción en general de líquido. No se permite embutir el tubo de menor sección en el más grande y soldar. Siempre reduciremos con piezas de cobre."

Alguien me explica el porque ?

Gracias :)

Turbulencias. Se genera ua caida de presión innecesaria.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128251

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Dejo una foto y un video de como hacer un picage en una linea principal.
Lo he hecho de lo mas grande que se suele hacer. 1 1/8" en tubo de 2 1/8"
www.subeimagenes.com/img/cam00291-936710.html


Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por cansino. Razón: poner enlace video
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128253

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Edmundo13 escribió:
si la verdad que muy bien las curvas recocidas hay que practicar con retales de tubo rigido para esa moldura tan perfecta lo que entiendo es que las curvas se pueden hacer con tubo ya recocido y soldarlo al rigido que pensais un saludo
El tema es que el tubo en rollo no queda tan chulo. Eso si solo a curbadora, el mueye para casos en los que sea imposible meterla.
Sobre todo cogerle el punto de temperatura en el que el material se dobla bien pero no se quede blandongo .
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128274

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
-=Viti=- escribió:
el archivo dice: "Cambio de sección de tubo con reducción en general de líquido. No se permite embutir el tubo de menor sección en el más grande y soldar. Siempre reduciremos con piezas de cobre."

Alguien me explica el porque ?

Gracias :)

Respetando la opinion de Cansino.
Si nos referimos al archivo habla de como remediar fugas, es con reducciones, yo diría que no ya que al haber mas soldaduras habrá mas posibilidades de tener fugas.
Reduciendo tubo a tubo solo hay una soldadura, por lo tanto menos fugas.
Tanto si es un picaje o injerto, como si es una reducción tubo a tubo, si esta bien soldado que problema hay.
En cuanto a las turbulencias en que sentido del refrigerante?
Mas que turbulencias diria que ruidos y pasaria lo mismo con o sin reducciones.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128275

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Tengo entendido que la linea de líquido se va reduciendo, cOn lo cual el líquido se encuentra bruscamente con un diámetro menor. llamalo x pero no me parece correcto.
En el caso de la aspiración, puede que las corrientes que se generen no influyan en nada, pero un tubo de 11/8 ya no encaja perfecto en uno de 1 3/8", y asi sucesibamente, por lo que a la hora de soldar o se rellena de plata, lo cual no es lo mejor, o se hace un pellizco, que tabien deteriora.
La mayoria aboga por sodar todo con piezas, el documento las reduce pero manteniendo las inprescindibles.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128276

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La propiedad impone los metodos mediante proyecto, y si no es así, queda a voluntad del instalador el empleo de accesorios o el mecanizado del tubo, todo dependerá de la maestría del frigorista, sus costumbres, el tiempo y el dinero disponible. No creo que influya tanto el nº de soldaduras a la hora de tomar decisiones, a no ser que sean cosas puntuales.

Los accesorios son caros pero más rápidos de montar, los injertos y mecanizados son más baratos pero más tiempo llevan y requieren una buena ejecución.

Lo dicho, cualquiera es factible solo hay que echar números.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128280

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si es la propiedad que te da el manual de instrucciones, no hay vuelta de hoja.
Supongo que si asi lo pide, sus razones tendrä.
Pero insisto que esos problemas los tendra igualmente con o sin reducciones si las soldaduras estan mal hechas.

Reparando me he encontrado mas fugas en manguitos, que en injertos hechos con ensanchador.
Cuando uno se dedica mas a reparar que a instalar, se aprende mas a instalar reparando.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 2 semanas #128281

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Una cosa a tener en cuenta es la flexibilidad a la hora de tirar lineas, me explico. Tiras la linea principal con sus reducciones, y luego pinchas en la linea. Si pones las piezas, tienes que ir a morir a ellas obligatoriamente, mientras que si pinchas tienes mas margen.
De todas maneras si se hace bien cualquier método es válido.
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

instalacion tuberias central frigorifica hace 10 años 1 semana #128308

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
cansino escribió:
Hola.
Dejo una foto y un video de como hacer un picage en una linea principal.
Lo he hecho de lo mas grande que se suele hacer. 1 1/8" en tubo de 2 1/8"
www.subeimagenes.com/img/cam00291-936710.html


Saludos.

Gracias cansino por el video... thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino