TEMA: perdida de carga del bulbo de la vet

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125810

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Te falta mocho por leer.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125817

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Efectivamente la valvula cierra: Sin embargo hay que tener en cuenta que las valvulas estan diseñadas para un rango de potencia; ahora pregunto a todos. ¿se comportaria igual un circuito de 10 kw con una valvula de expansion averiada comparado con otro de 50 kw y la misma averia?
Voy a dar una pista valvula solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125820

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que yo sepa actúa igual .
O no ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125823

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Parece una pregunta trampa, pero no veo razón para que actúen de forma diferente ¿Qué tienes guardado en la manga?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125825

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Otra cosa a lo mejor , si está sobredimensionada al sistema y cuánto de sobredimensionada está .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125828

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Valor Kv de la solenoide?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125830

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Cierra y dispara presostato de baja...falso pump down.... hablando de soleniodes
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125831

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si se cierra la válvula, el pump down ocurriría en ambos sistemas.

Esa pregunta tiene trampa....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125832

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Casi casi pero me temo que ninguno a acertado. Realmente los circuitos no se van a comportar igual en el caso del de 10 kw posiblemente salte el presostato de baja pero en el de 100 kw lo que notareis es un recalentamiento alto ya que la valvula no cierra; me explico una valvula tiene un rango de potencia es decir una de 100 kw el minimo se situa entre los 40 y 50 kw si al seleccionar la valvula lo normal es trbajar entre el 70 o 80% del nominal eso significa que aunque la valvula cierre al minimo siempre dejara pasar refrigerante para 40 o 50kw y el sistema no notara una caida brusca de alimentaion de gas al evaporador.
En enfriadoras grandes el verificar una valvula ademas se complica si los compresores tienen regulacion de potencia por presion de aspiracion ya que lo que hace el compresor al bajar la presion es ir eliminando cilindros para mantener una presion de aspiracion predeterminada de tal forma que el mecanico frigorista el sintoma que nota es una disminucion del salto termico en el evaporador y un consumo menor, estos sintomas da al frigorista como error una fuga de gas en el circuito cuando lo realmente ocurre es la valvula de expansion.
Por ultimo ya se que la funcion de la valvula solenoide sirve para evitar arranque en carga del compresor pero ademas sirve para evitar que precisamente el evaporador no se convierta en recipiente de aceite ya que si no existiera la solenoide es el lugar perfecto de acumulacion del mismo por la baja temperatura la alimentacion continua de gas ya que la valvula no cierra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125833

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
como que no nota un cambio brusco de alimentacion? un 50%..... q no es poco.... el restante 50% se ira acumulando en la linea de liquido , el efecto seria casi identico a una restriccion del paso de refrigerante o a un orificio pequeño d euna VET.... afectar a fecta porque la instalacion es de 100 kw. y todos sus elementos estan diseñados para 100 kw..... vamos digo yo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125835

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
gato118 escribió:
saludos , al hilo de esta consulta, si la vet tiene el bulbo roto y como decimos esta cerrada, teniendo una válvula de servicio antes del filtro y la misma vet. con el compresor en funcionamiento¿ se podría recuperar el refrigerante en esa válvula de servicio ?.
Creo que tu pregunta va orientada a esta respuesta....
Al tener la VET Cerrada por estar el bulbo descargado el compresor aspirara lo que hay aguas abajo de la VET , el gas que queda antes de la VET hasta el calderin y su llave de servicio queda con la presion del calderin y lleno de liquido por supuesto.Por ello en segun que tipo de instalacion se colocan llaves de cierre para un rapido aislamiento de por ej.el filtro deshidratador,solenoide,etc y tomas de presion en esa parte del circuito para entre otras cosas recuperar esta zona el gas atrapado y tambien para poder desde la linea de liquido cargar el sistema mas rapidamente (por liquido) 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125836

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,pues no se que decirte, la regulacion de potencia , por presion de aspiracion,lo que yo conozco es un control de capacidad,con control de potencia , potenciometro, si le regulas a una capacidad del 40 60 80% se mantiene esa capacidad digamos presion,esto no disminuye la presion ,salvo que se baje ese % que esta regulado en el potenciometro,
eso la forma de correjirlo,es cuando la maquina empieza a roncar se baja el % para que se quite el ruido de la maquina, y trabaje con menos presion,pero eso puede ser que < maquina pide que la bajes el rendimiento, por la demanda, y no seria la valvula , ya te digo puede ser la valvula , pero la maquina tiene su propio control de presion ,
sabes de que hablo,apesar de que las valvulas electronicas esta recojido los datos de funcionamiento en el control de la maquina, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information