TEMA: Condensador agua a contracorriente

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110715

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41

Excelente Lolo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110719

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
daniel cuando no usas el agua , y solo vas por aire , el mismo aire enfría el gas :en mi caso: en el tuyo no , un saludo

Efectivamente asi es.
Quiero aclarar que siempre los he hecho como apoyo a la condensacion por aire.
Es un buen sistema para los dias de mas de 35ºc,mejora muchisimo el funcionamiento de la maquina.Es incluso muy facilmente hacerlo automatico con termostatos que den o no paso al agua para el apoyo en esos dias. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110723

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hace unos dias subi 1 hoy dos saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110724

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lozano mira aqui no se si te vale, apartir de la pag capit XVI XVII etc
personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...%20T%C3%A9rmicas.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110751

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
lafaraonadelfrio escribió:
daniel cuando no usas el agua , y solo vas por aire , el mismo aire enfría el gas :en mi caso: en el tuyo no , un saludo

Efectivamente asi es.
Quiero aclarar que siempre los he hecho como apoyo a la condensacion por aire.
Es un buen sistema para los dias de mas de 35ºc,mejora muchisimo el funcionamiento de la maquina.Es incluso muy facilmente hacerlo automatico con termostatos que den o no paso al agua para el apoyo en esos dias. ,.-17

daniel no usas válvula presostatica??
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110752

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si!
Pero en segun que casos (de muy poco caudal años atras)NO una solenoide y el agua super controlada en su caudal,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 11 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110754

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ok como indicaste lo del termostato , pensé que no las usabas , un saludo capo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110755

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Manuel,dices:
daniel no usas válvula presostatica??

Esto me hizo acordar a una charla que tuve hace muuuuchos años con un ingeniero de Carrier.

Estábamos frente a una instalación muy,muy grande con cientos de válvulas neumáticas comandadas por un centro de control computarizado (años 80 +/-)

Le pregunté porque tan terrible inversión,y simplemente me contesto,lo siguiente:

TODA INSTALACIÓN QUE SE PRECIE DE SER DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA,DEBE SER MODULANTE,Y SE DEBEN EVITAR LOS PROCESOS ON-OFF

Bueno,la verdad.....me tomo varios,comprender eso!!.

Solo quería dejar mi experiencia.

Guillermo ,.-4 ,.-4
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110757

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Guillermo las presostaticas no son on off , todo lo contrario son regulación modulante , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110758

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Guillermo las presostaticas no son on off , todo lo contrario son regulación modulante

Con mi comentario,estoy afirmando eso -.-._ -.-._ -.-._

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110761

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdona Guillermo es que son ya la 1:08 de la madrugada y estoy algo espeso después de un día duro jajajaj disculpa compañero un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensador agua a contracorriente hace 10 años 11 meses #110769

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias a todos por vuestras intervenciones, ahora lo tengo más claro. No dudéis que cuando lo haga os pondré el resultado. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information