• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Recomendadme un buen buscafugas para 404

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 1 semana #109925

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola de que tipo de centrales hablas,cuanto mas grande sea peor, por que si hay mas de una fuga el aparto detecta lo que hay en el ambiente, pero no la fuga,
en una instalacion grande lo 1º es que hay alarmas de fugas instaladas, para decirte con tiempo que hay fuga por que esta cargado el ambiente,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 1 semana #109946

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
que es mistolatic
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 1 semana #109947

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Aqui tienes una foto del mistolmatic.

de venta en cualquier supermercado

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 1 semana #109972

  • OFP
  • Avatar de OFP
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • FRIGORISTA DESDE 1990
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
HOLA colegas para mi tambien recomiendo el tec-mate he probado otros y el que mejor va es este, es auto ajustable lo que permite encontrar fugas con ambientes moderadamente contaminados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 1 semana #110002

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
buenas joseb, 18 comp de 70cv. si hay instalado detectores para detectar fuga en el ambiente. pero para cuando eso salte ........ ya me he dado cuenta seguro.

me refiero a peq fugas o poros, por eso es lo del buzcafugas. una pasada mas o menos rapida para verificar que todo sigue ok y si pita en alguna zona pues el de toda la vida. mistolmatic jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 1 semana #110004

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tambien puedes colocar unos pocos busca fugas, que piten cuando tengas fuga,si la alarma de fugas es tardia o te avisa tarde,un busca por maquina,el mejor busca es el busca personas, donde esta fulano,fulano se dio a la fuga esta mañana con?
la pasta, ya sabes que hay fuga, ahora encontrarla es con agua de jabon,
saludos
Última Edición: hace 11 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recomendadme un buen buscafugas para 404 hace 11 años 4 días #110239

  • josemanbe
  • Avatar de josemanbe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola ,yo tambien utilizo el Tek mate ,tiene dos niveles de sensibilidad ,te acerca a la fuga y ya en ella ,terminas con la espuma .Yo lo utilizo en centrales positivas y negativas y es lo mejor que he probado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information