• Página:
  • 1

TEMA: COMO REGULAR UN TERMOSTATO

COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106518

  • Hugoleon
  • Avatar de Hugoleon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas Noches a todos

quisiera que alguien me asesore, como regular un termostato de una congeladora.
Sucede que enfria mucho y esta en minimo, se usaba para congelar helados y ahora lo usan para concervar otro producto y esta en minimo pero necesito regular el termostato para que no congele. se que en el termostato hay dos tornillos uno de rango y otro de calibración; pero este termostato solo tines un tornillo y esta entre los contactos
desde ya muchas gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106519

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Bien es cierto que los termostatos (termo mecánico) vienen con uno o dos tornillos, pero estos vienen calibrados de fabrica y el termostato según el modelo viene con una función específica, es así como los termostatos vienen para congelación con rangos desde menos 0 grados C hacia abajo y vienen para conservación con rangos desde 0 grados C hacia arriba y vienen de contacto directo con el evaporador o de ambiente. Y es por esta razón que un termostato de congelación no nos servirá en conservación y viceversa. Es de recordar que los termostatos vienen para manejar diversas temperaturas dependiendo del modelo.
En resumidas cuentas lo mejor es colocar un termostato diseñado para conservación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106523

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Si puedes desmontar el "cuerpo" del mecanismo, con suerte verás grabado en el metal el rango de temperaturas para el que está destinado. Fuera de ese rango no te servirá. Tendrás que sustituirlo por uno que tenga un rango dentro del cual se encuentre tus necesidades actuales. En el almacén de suministros te ayudarán a escoger el mas adecuado. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106527

  • osqui
  • Avatar de osqui
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
El tornillo que esta entre los contactos regula el tiempo de parada y arranque no regula la temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106529

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106532

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
osqui escribió:
El tornillo que esta entre los contactos regula el tiempo de parada y arranque no regula la temperatura

tornillo de diferencial, relacionado con tiempo de paro
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106537

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pinchar en los contactos saludos

www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=35&Itemid=32 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106543

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes a todos queridos amigos, agregando un poco a lo muy bien explicado, tenemos una unidad de frio de congelado, para pasarla a frio medio se me ocurre primero ver una situación, la unidad condensadora es para frio de congelado, por lo que el motocompesor apto para comprimir en bajas temperaturas lo deba de hacer en altas, puede haber un problema posterior con el sobrecalentamiento de dicha unidad, el termostato electromecánico viene para una regulación en la cual se hace difícil regular los diferenciales de corte y apertura, se puede colocar un combistato o controlador del tipo PLC , (eliwell, ako. etc.), aun así sería bueno ver como solucionamos un compresor de baja para pasarlo a alta temperatura, como siempre un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106553

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola claro ese compresor es de baja temp, y para media temp, te da mas rendimiento, y para alta temp mas rendimiento, o lo que es lo mismo si fuera A/A por eso enfria mas,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

pues la valv el condensador el evap eso, no se puede hacer las cosas por las buenas, haber que dicen
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106557

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Como dice nuestro querido amigo Joseb71, es todo un pasito, quizás regulando el sobrecalentamiento a bajo para que intercambie bien con la bobina del motocompesor, un cálido saludo para todos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106661

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no soy partidario de hacer que un congelador trabaje todo su tiempo de marcha en temperatura media , ya que sus componentes sufren mayor desgaste ya que este aparato no esta diseñado para tal fin , pero mucho menos de variar los parámetros mecánicos de los mismos , como ya te indicaron dicho tornillo es el que se encarga de regular el diferencial aquí te pongo un manual sobre termostatos mecánicos y sus diferentes partes , si no te queda mas remedio que hacer trabajar este aparto a media temperatura te recomiendo cambies el termostato por uno que te permita trabajar con esos regímenes

www.forofrio.sevillabtt.com/files/COMO_F...NA_UN_TERMOSTATO.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO REGULAR UN TERMOSTATO hace 11 años 2 meses #106682

  • Hugoleon
  • Avatar de Hugoleon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias a todos por su aporte que es muy valioso
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information