• Página:
  • 1

TEMA: tubo capilar

tubo capilar hace 11 años 5 meses #101558

  • carnicbenitez2
  • Avatar de carnicbenitez2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola amigos aver sí alguien me saca esta duda . porque el tubo capilar termina en el tubo de aspiración. no lo va a absorber el compresor ? no lo entiendo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo capilar hace 11 años 5 meses #101559

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El tubo capilar se introduce por la aspiración y sigue su recorrido hasta el evaporador. Esto se hace a modo de intercambiador, el líquido que va por el capilar (o mezcla) se subenfría con los vapores de la aspiración y el posible líquido que traiga la aspiración se evapora con la temperatura que lleva el capilar, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo capilar hace 11 años 5 meses #101565

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Fresquiviri escribió:
El tubo capilar se introduce por la aspiración y sigue su recorrido hasta el evaporador. Esto se hace a modo de intercambiador, el líquido que va por el capilar (o mezcla) se subenfría con los vapores de la aspiración y el posible líquido que traiga la aspiración se evapora con la temperatura que lleva el capilar, saludos.

juan que me gusta leerte joio jajjajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo capilar hace 11 años 5 meses #101569

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
lafaraonadelfrio escribió:
Fresquiviri escribió:
El tubo capilar se introduce por la aspiración y sigue su recorrido hasta el evaporador. Esto se hace a modo de intercambiador, el líquido que va por el capilar (o mezcla) se subenfría con los vapores de la aspiración y el posible líquido que traiga la aspiración se evapora con la temperatura que lleva el capilar, saludos.

juan que me gusta leerte joio jajjajaja

Eso se lo dirás a todos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo capilar hace 11 años 5 meses #101573

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan pero solo a ti te lo digo de corazón a los demás es por cumplir jajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo capilar hace 11 años 5 meses #101577

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Yo también se lo digo de corazón. El profe, es un monstruo. Explica de tal manera, que hasta un niño de tres años lo entiende.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo capilar hace 11 años 5 meses #101578

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
,.-16 ,.-40 ,.-16
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information