• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Un Detector Electronico de Refrigerante

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 12 años 3 semanas #89351

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
ok el mio es el WJL 6000, el tuyo no se parece en nada, pero el principio de funcionamiento es igual, ya que también utiliza alta tensión, (supongo)

y el tema de las puntas, imagínate que tu detector lo tenes dentro de su fundita y lo usas de ves en cuando, ahora, pensa en ese mismo aparato día y noche trabajando... no se....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 12 años 3 semanas #89369

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
madi_maggio escribió:
ok el mio es el WJL 6000, el tuyo no se parece en nada, pero el principio de funcionamiento es igual, ya que también utiliza alta tensión, (supongo)

y el tema de las puntas, imagínate que tu detector lo tenes dentro de su fundita y lo usas de ves en cuando, ahora, pensa en ese mismo aparato día y noche trabajando... no se....


Buena observacion,supongo que se puede intercalar un temporizador que podamos programar a gusto y que haga que controle "cada tanto".
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 11 meses #91755

  • ragear
  • Avatar de ragear
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Esta idea es muy interesante, el única problema es conseguir el detector de halogenos que es el sensor que detecta cuando este tipo de gases se encuentra en el ambiente, he mirado por internet a ver si existe dicho componente y me he encontrado con esto:


Es un detector de gases que puesto en casa te sale a 24€ , no se como funcionará pero viendo la simpleza del sistema igual funciona medio decentemente

Referente a lo de la centralización, algo así utiliza el sistema de detección de incendios incipiente Vesda, realiza un muestreo de toda la instalación a través de una red de tubitos y los lleva a una central de una precisión acojonante, el problema es que luego no sabes de que parte de la instalación viene el humo de modo que aqui pasaría igual, no sabríamos donde está la fuga, osea lo mismo que si pinchas el manómetro y ves la maquina baja de presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 11 meses #91759

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Si este detector tan barato funciona correctamente...pues casi no vale la pena intentar hacer algo! y sin el casi!

El tema del sensor es lo de menos porque existen como recambios.
Lo que ocurre es que un detector bueno tipo TIF esta +/- en 200€ ahora hace unos años rondaba los 300€.

A proposito del circuito electronico que deje para que me actualicen los componentes ...pase el otro dia y no vieron nada aún ,.-3 ,.-3
cuanta tranquilidad la de algunos.

Seria interesanque si alguien se decide en comprar este aparato que venden en ebay nos comente que tal va, si vale eso y encima funciona pues MUY BIEN!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 1 mes #109500

  • jmbernal748
  • Avatar de jmbernal748
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
tendria q ver algun esquema para darte mi opinion.. pero al leer lo q has escrito.. creo q el circuito no es mas que un microfono.. y al sentir la sensacion de aire este activa una alarma luminosa.. el potenciometro es el q regula la sencibilidad.. lo segundo de hacer un circuito multiple respetuosamente creo q es demasiado fantasioso..porq es imposible sensar el liquido dentro de las tuberias..trabaja medio presion q varia en el tiempo.. es decir si existe circuitos que manejen las variables pero primero son demasiado caras y segundo que es muy complicado manejar las multiples variables del sistema, aparte q tendria q ser diseñado un sistema para cada aire individualmente..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 2 días #111189

  • ffgece
  • Avatar de ffgece
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
bueno segun veo el detector de fugas es sencillo, pero segun he investigado existen 3 tipos de detectores, seria cosa de ver el trasductor y en base a eso determinar que tipo de detector es, y ver si es posible encontrarlo a la venta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 2 días #111207

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
ffgece escribió:
bueno segun veo el detector de fugas es sencillo, pero segun he investigado existen 3 tipos de detectores, seria cosa de ver el trasductor y en base a eso determinar que tipo de detector es, y ver si es posible encontrarlo a la venta

Las puntas de rercambio se comercializan por lo tanto la parte que creo es mas complicada de hacer ya estaria solucionada.Lo demas es circuito electronico con componentes standard (imagino).
Este proyecto nacio por el alto precio que siempre han tenido los detectores pero como todo con el paso del tiempo van saliendo aparatos mucho mas economicos ,.-4
Si haces algo con esta idea esperamos conocerla.
De momento he dejado aparcado el proyecto de hacer uno casero porque los componentes electronicos que quise copiar de un antiguo detector ya no existen y no se como reemplazarlos,esto un electronico lo podria resolver.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 2 días #111219

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola frigotron, ese busca fugas que tienes, es el que fabricaste cuando estabas en presidio,he visto el nº que tenias y es el mismo,jajajaja por ponerlo en foro frio te pillaran, llama al agente oo7 y dile que te heche una mano,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 2 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 2 días #111220

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
YO FABRIQUE MI PROPIA lampara de luz uv y me funciona genial
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Un Detector Electronico de Refrigerante hace 11 años 2 días #111224

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno despues de leer todo lo que se dice aqui, que si un detector de fugas vale 24euro etc etc,¿¿¿¿¿¿¿¿ esos componentes no los reconocen,?????????????
hay empresas que tienen aparatos de mucha precision,tu lo sabes,
conoces la suiza cerberus, pues mira si tienen algo, es una de las mejores,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information