empecemos por el principio para ir tomando notas ,
la idea empieza por un comentario de frigotron sobre el calentar nitrógeno para duplicar la efectividad a la hora de deshidratar una instalación que contenga humedad,
la idea de el calentamiento es para reducir tiempo y aumentar eficacia por lo que se reduciría costos , hasta hay creo que todo bien ?NO¿
pero como este foro es como es y los monstruos que lo habitan son como son siempre pensamos en que se puede mejorar y abaratar las reparaciones y que todo aquel que no tenga medios para fabricarse una maquina de limpieza como la que ya poseemos algunos pueda realizar la fabricación de otro medio,
ya aclaramos que este cachivache solo seria útil para tratar de secar instalaciones nuevas que por falta de estanqueidad de los tubos se hubieran llenado de agua o la humedad en ellos fuera bastante (da igual gota mas o menos )
el caso de nuestro amigo picasso ya que como todos sabemos el liquido es mas fácil de sacar con presión por su masa , pero la humedad solo se saca con el proceso del vacío o por con calor o por la circulación de un gas seco.
el caso es que tras mis primeras pruebas creí en la posibilidad de calentar toda una instalación con una resistencia de 500wt sin tener en cuenta el coeficiente de perdidas que dicha instalación tendría, por lo que para conseguir los 70Cº a la salida tendríamos que tener una entrada de mas de 200Cº con lo que eso conlleva, y sobre todo una presión de mas de 7bar que tampoco me gusta , dicho esto aclaro que aun no me doy por vencido y seguiré indagando y ensayando mas métodos pero este que había propuesto no es ni fiable ni ventajoso por lo que ya iremos comentando si aclaramos mejores métodos , un saludo