TEMA: ALARMA POR ALTO RECALENTAMIENTO.

ALARMA POR ALTO RECALENTAMIENTO. hace 8 años 3 meses #159760

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Para detectar una fuga, si se hace con Sonda de Nivel, en Recibidor de Líquido, ubicado a la Salida del Condensador, después de la TOTAL RECOGIDA DE REFRIGERANTE, por medio de Una Solenoide después de este Recibidor.
.
Cada determinado tiempo, se programaría esa Subrutina de:
.
Detengo Enfriamiento.
.
Recojo Refrigerante.

.

Mido Nivel.
.
Continuó con el Ciclo de Frio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

ALARMA POR ALTO RECALENTAMIENTO. hace 8 años 3 meses #159761

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
joseregue escribió:
Para detectar una fuga, si se hace con Sonda de Nivel, en Recibidor de Líquido, ubicado a la Salida del Condensador, después de la TOTAL RECOGIDA DE REFRIGERANTE, por medio de Una Solenoide después de este Recibidor.
.
Cada determinado tiempo, se programaría esa Subrutina de:
.
Detengo Enfriamiento.
.
Recojo Refrigerante.

.

Mido Nivel.
.
Continuó con el Ciclo de Frio

si pero como sabes cuanto líquido queda en el condensador?
esta variable depende mucho de la tª de condensación, es decir de la tª exterior.
En zonas como la mía es una variación a lo largo del año de 40º

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com

ALARMA POR ALTO RECALENTAMIENTO. hace 8 años 3 meses #159762

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"cansino" eso es cierto en el Ciclo de Frío, el Refrigerante esta recorriendo el Circuito y necesitas unas Presiones de Funcionamiento, pero (una de mis palabras favoritas), en el Pump Down, estas trancando la Salida del Recibidor y el Compresor sigue funcionando, elevando la Presión de Descarga por la obstrucción, y como el flujo va de mayor a menor presión, se lo mete a el Recibidor.


COPELAND lo dice, Tip Card 14 aquí

.
www.google.co.ve/url?q=http://www.emerso...AZhVOUhGH4MkJwcxLA8Q
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ALARMA POR ALTO RECALENTAMIENTO. hace 8 años 3 meses #159768

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Que estupidez escribi, al compararlo con Recuperar Refrigerante de Bombonas con la Recuperadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information