• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor de aire como bomba de vacio

Re: compresor de aire como bomba de vacio hace 10 años 11 meses #111357

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
lafaraonadelfrio escribió:
joseregue escribió:
Para Halterofilia es ideal.

jose ¿ya vistes mi gimnasio? jajajajjajaja

Por supuesto, viendo tus videos, se ve los kilos que levantas.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor de aire como bomba de vacio hace 10 años 10 meses #113249

  • armando_rv
  • Avatar de armando_rv
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
hola colegas espero que les cirba esto de bonbas de vacio soy de monterrey mexico

Muchos de los técnicos no conocen a ciencia cierta la cantidad de daños que se le provocan a un equipo al no efectuar un vacío adecuado. Aunado a esto, no tiene la conciencia de las fallas potenciales que se producen después de la puesta en marcha, a pesar de que todo esto repercute en sus intereses laborales, pues las malas prácticas hacen que regrese por una o varias llamadas de garantía por parte del cliente, que en los casos más graves demandan el cambio del compresor.

Entre los procesos identificados como preocupantes se encuentran:

La realización del vacío valiéndose de otro compresor de refrigeración diseñado para bombear gas
Utilización del mismo compresor de refrigeración del sistema para efectuar la práctica
El personal no cuenta con el equipo de medición correcto para poder saber si se está en el camino correcto.
Lo anterior produce:

Incremento de temperatura en el lado de alta presión del sistema
Calentamiento fuera de lo normal en la válvula de descargas
Formación de sólidos orgánicos que ocasionarán fallas en el compresor

Primordial
Una vez planteado lo anterior, es necesario especificar el equipo más importante en este proceso: la bomba de vacío, la cual se encarga de disminuir la presión interna de un sistema de refrigeración, hasta que la humedad se convierte en vapor. Cuando se vaporiza, la bomba la evacua; esto contribuye a deshidratar el sistema. La mayoría de los técnicos intentan alcanzar entre 250 micrones para aceites POE y 500 para equipos de aceite mineral. Un manómetro o vacuómetro electrónico son los únicos métodos para controlar el progreso de evacuación. El manómetro ofrece lecturas, aproximadas, en pulgadas de mercurio. Sólo el vacuómetro electrónico es lo suficientemente preciso para mostrar cuándo se llega al valor que se desea en micrones.

Cómo una pequeña gota puede afectar sus ingresos
• Una pequeña gota de humedad puede arruinar sus ingresos y su reputación. Durante el arranque del nuevo sistema, se quitan los tapones protectores admitiendo humedad y aire en los elementos del sistema.

• Si el aire que no se encuentra condensado permanece en el sistema, se acumula en el lado alto, lo que reduce la eficiencia del sistema. Esto provoca una subida de la presión en la carga de agua, la válvula de expansión y los tubos, e impide una refrigeración adecuada. Por último, la humedad y el aire pueden generar ácidos y lodo que seguramente provocarán averías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: conatem, curan12
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information