• Página:
  • 1

TEMA: Agua y Aceite

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #175923

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Estos dos videos, el primero, Con Aceite Mineral
.

.
y este, con Aceite POE
.

.
en este ultimo, no se sabe si hay Hidrolosis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #175929

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias por los vídeos, un excelente aporte. Ya no se me olvidará nunca que el agua es imposible de sacar del POE, hace reacción química o algo así, se forma un nuevo compuesto, ese líquido blanco que ya no es aceite ni agua y que es irreversible. Ni vacío ni calentar ni nada. Un gran aporte porque me lo habían contado, pero verlo es lo que hace que lo aprendas para siempre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #175934

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que sucede con el Poe es que el alcohol se hidroliza y se genera la disociación del ácido + alcohol .
El problema es que la reacción no es reversible .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #175976

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Después de la reacción del aceite POE y viendo el resultado .

Podríamos compensarla añadiendo un producto antiácido ?

O añadiendo filtros deshidratadores y anti-ácido ?

O neutralizarla con cambios de aceite sin limpiar el circuito frigorífico ?

Ahí lo dejo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #175977

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Muy buenas esas preguntas, porque nos regresan al mundo real.
.
Obviamente esos vídeos están algo exagerado, es como un Tío que tengo, a él le gusta el arroz con pollo, pero solamente, el pollo con un granito de arroz en cada ojo.
.
El Aceite POE se fabrica con un Ácido y un Alcohol, de bases orgánica, no petróleo o hidrocarburo y acuosa , los mezclan y les quitan el Agua.
.
Por eso, los Aceite POE, al oler humedad, se produce ese proceso al verres, se vuelven Ácido y Alcohol, Nunca Jamás Será Aceites, a eso se llama Hidrólisis
.
Y otra Pregunta:
.
Como Convenzo a El Cliente o Dueño de El Equipo, A Que Gaste en Test de Acidez, Antiácidos, Cambios de Aceite y Limpieza del Sistema, Cuando Aún Está Funcionando, Enfría o Calienta Según Sea Su Caso.
.
Ahí digo yo, faltaría una Normativa que obligue a Solucionar o Reparar un caso de estos, no esperar la rotura, los Test de Acidez y las Lecturas de Los Megaohm indican mucho.
.
Eso en Equipos Grandes, Y En Lo Doméstico?.
.
Las Buena. Prácticas Son Aún Más Vigentes.
.
Todo esto lo escribo, porque con Antiácidos no tengo ninguna experiencia, solo creo en Limpieza, Cambios e Instalación de Filtros Secadores los más Grandes y Caros que Consigas Con Todos los Cambios de Aceite que indiquen los Test de Acidez por el muestro del Aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #176021

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Muy buen hallazgo Jose!
Viendo los videos me encontre con el tercero de la saga, uno con POE Y AGUA.
No se como adjuntar videos pero aca dejo el link.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #176026

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no entiendo bien ,tres videos ,el primero mezcla mineral con agua ,el sugundo poe con agua o con mineral ,y el tercero poe con agua ,podrian aclararmelo ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #176028

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
el primero agua + mineral
el segundo agua + mineral + poe
y el tercero agua + poe
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #176203

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sobre el Tercer Video, pienso hacer lo mismo, pero, en vez de vacio, Pañales Desechable, sin usar ehhh..
.
Tengo que simular el movimiento del Refrigerante y Agua a traves del Pañal, presurizado con refrigerante, poquita presion, porque me quedo sin pecera¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua y Aceite hace 7 años 1 mes #176207

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Si estas hablando en serio queremos ver el video!!
Y si te sale bien podes patentar los pañalesfrigorificos Huggies! :-)
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.514 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information