• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de condensador

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148736

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola a todos, una pregunta, cuando se cambia el condensador y este es de mayor capacidad, es decir, paso a ser de 15Kw cuando era de 10kw. Se debe colocar mas refrigerante? sin cambiar los demas componentes del sistema frigorifico. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148738

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Normalmente si, ya que tenemos más cantidad de refrigerante en la última parte del condensador.
Pero la práctica te lo indicará, pon la instalación al 100% y lo compruebas verificando la cantidad de refrigerante en el deposito.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrihoy

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148746

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hOLA.

Mi pregunta e4s porque has sustituido el condensdador, y cual es el motivo de colocarlo mas grande.
La carga de refrigerasnte es casi seguro que devas ajustarla, pero me poarecería mas importante pensar en un control de presión condensación adecuado.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, refrihoy

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148749

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
¿yo lo que no entiendo,'es por que los cambios de los elementos,cuando esa maquina tiene ese condensador,sera por una razon , y la razon seria si en fabrica montan ese condensador y es sometido a toda clase de pruebas en laboratoprio por los ing del proyecto,donde hay un equipo de tecnicos, y despues se lleva a homologar,dan el visto bueno, todo esto antes de pasar a la cadena de montage, despues esta el control de calidad, donde se prueba el funcionamiento etc etc esa persona que cambia el condensador, se piensa que sabe mas que un equipo de ingenieros el equipo de laboratorio y el personal de ensayo de las maquinas ,creo que esto no es asi,
supongamos un coche nuevo ,se somete a pruebas y mas pruebas de todo tipo, desde que se empieza el proyecto hasta que sale a la venta, pasa por las pistas de carreras se prueba todo o no, entonces no entiendo que llegue un señor y diga voy a cambiar la caja de marchas ,por que asi mejoro no se que, una accion asi destruye toda una operacion de trabajo de ensayos, pruebas, el proyecto,y pasa por muchas manos. para que despues llegue el mas listo, y desruya el trabajo de tiempo y de todo un equipo humano,creo que el fabricante pone lo que se debe de poner ,no lo pone por que si, y despues de todas las pruebas y dado el visto bueno , se empieza a construir el aparato, toda modificacion llevara a malos resultados, por que el compresor seguira siendo el mismo ,y los controles etc etc saludos <<<< viva la fisica destructiva<<<<<
Última Edición: hace 8 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrihoy

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148750

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pensaste de que vas a llenar la parte del condensador que se le agrego,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrihoy

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148758

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Gracias, lo hare y les comento, ahora si cargo mas refrigerante, este prodria regresar es estado liquido a la salida del compresor e inundar el mismo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148759

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Tienes razon , este se cambio por falta de materiales y respuesto, era el que habia jeje, el anterior se perforo feo, le realizaron un mantenimiento inadecuado y se perforo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148762

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Gracias josep71, mucha razon en eso, aqui en Vnzla, nos estamos acostumbrando a improvisar, era el que se tenia a la mano. Es esta la razon principal, con todo el respeto de todos los inginieros. Gracias de antemano. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148764

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Compañero refrihoy,no le veo mayor inconveniente al trabajo que debes hacer.
La carga de gas en caso de necesitar mas te lo dira el mismo visor de liquido si lo tienes en su ausencia lo eternamente a controlar Subenfriamiento y Recalentamiento con estos parámetros en regla todo deberá ir bien.
Has cambiado el condensador ,entiendo que el deposito de liquido es el mismo ....pues supongo que si debes agregar gas sera 200grs....(por decir una cantidad insignificante)
Ya nos contaras cuando hayas terminado este trabajo ,aquí nos gusta llegar al fin de cada caso así aprendemos todos. Gracias
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrihoy

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148765

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De seguro tendrás un subenfriamiento mayor y por tanto un incremento en la capacidad frigorífica de la VET. Se corre el riesgo de perder el acoplamiento de la VET con el evaporador y hacerse inestable el funcionamiento de ésta., incluso con salida de líquido del evaporador.

Deberás medir el nuevo subenfriamiento obtenido y checkear funcionamiento de la VET en las nuevas condiciones y de ser necesario tomar las medidas correctoras necesarias (ajuste recalentamiento apretando el tornillo, control de la presión de condensación, cambio del orificio, cambiar a electrónica, etc.)

Un saludo y creo que la instalación aguantará el cambio de condensador con un pequeño ajuste en la VET...pero como deber del frigorista, checkear, checkear, siempre.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, refrihoy

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148770

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Gracias, en cuanto realice el ajuste les cuento, excelente oportunidad, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de condensador hace 8 años 11 meses #148771

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Ultimamente , he pecado, de condensadores grandes en las cosas que he hecho,los cambios casi siempre se me han presentado en verano ,y siempre que he puesto uno casi igual en medidas siempre ha sido un poquito mas corto y luego me arrepiento ,pero ,un condensador grande ,lo puedes convertir en mas pequeño con ayuda de control de condensacion pero uno pequeño ,viejo ,con temperatura alta ,no tiene mucho arreglo ,los consejos que te han dado ,son de lo mas correcto
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information