silenbloc escribió:
Y los compresores a mí entender son iguales para B /C que solo frío, lo que ocurre es que cuando las temperaturas exteriores en B /C descienden por debajo de los 0 C y tenemos una humedad alta en el ambiente,empezamos a perder rendimiento con sistemas tradicionales y tenemos que irnos a equipos con algo de electrónica, o ha instalar baterías de apoyo que suplementan esas pérdidas.
Por otro lado........Permiteme "silenbloc" decirte que estas en un error. El rendimiento de una bomba de calor, si exceptuamos los variadores de frecuencia (inverter) y el sistema de optimizacion de los desescarches, nada tiene que ver con con la electronica y, obviamente, las resistencia de apoyo no son necesarias en ningun caso si la bomba de calor esta seleccionada o dimensionada para las necesidades de conford con la temperatura minima de proyecto, y en calor.
Desde aprox +7ºC para abaja de temperatura exterior, en la mayoria de los casos o bombas de calor, y dependiendo de la humedad relativa exterior, las bombas de calor necesitan efectuar periodicamnete o segun necesidades deshielos de la bateria exterior y, como ese deshielo es una perdida de energia, obviamente cae su rendimiento medio horario. Pero esa perdida depende de la frecuencia de necesidades de deshielos y su duracion. De cualqueira de las maneras hoy hay fabricantes de bombas de calor que garantizan la potencia nominal de la bomba de calor, y sin resistencias de apoyo, en condiciones de -15ºC de temperatura exterior.
Tras 36 años en que para aplicaciones de climatizacion la bomba de calor reversible aparecio en España, y de la mano de Carrier, las maquinas han mejorado mucho y ya no se deberian de ponen resistencias de apoyo ni como decia el catedratico de termodinamica (en la bateria exterior, nos decia entonces).